自己先看看排水管(condensation drain)是不是被压住了或在哪儿折成死角了?是不是里面堵住了?若这根管子不通,把它拆下来洗净。 最后,还是该请人来清理、检查一次,大概七八十块钱吧? |
|
|
________________________________
从前有座山,山里有座庙
|
||
|
|
|
[版主]
![]() ID: 35157
|
Re: Re: 求救:FURNACE漏水,怎么办?
引用:
|
|
|
|
|
[版主]
![]() ID: 50871
|
Re: Re: Re: 求救:FURNACE漏水,怎么办?
引用:
|
|
|
________________________________
从前有座山,山里有座庙
|
||
|
|
|
[资深会员]
ID: 8290
|
引用:
2.理论上,你最好不要用一些临时的办法在炉子上。 另外你说的黑盒子,是小的长方形,还是大的圆形? |
|
|
|
|
[资深会员]
ID: 8290
|
引用:
一般来说固定黑盒子到FURNACE的螺丝不应与flue接触,也就不太可能从这个地方漏水。 原因是烟气中的冷凝水有腐蚀性,如果金属螺丝与之接触,不久他们就会完蛋。 我估计不是从螺丝孔,而是从黑盒子侧面中间的一圈接缝。以上是猜测,你最好给个近距离特写,以便查找原因。 |
|
|
|