df9575 知名会员 注册 2006-10-21 消息 133 荣誉分数 3 声望点数 178 2009-12-29 #1 新手第一次买房,想问几个加湿器的问题: 1、加湿器上面接了一个水管,发现没有打开。我想如果要让加湿器正常工作,这个水管应该打开吧?如果是,应该开多大?全打开? 2、加湿器上面还接了一个透明胶皮管,这是干吗的? 3、加湿器在地下室没有控制开关,一楼倒有一个相关控制面板的。但加湿器为Home humidifier,而一楼的控制面板为ventilation dehumidistat,这是用于控制加湿器的吗?
新手第一次买房,想问几个加湿器的问题: 1、加湿器上面接了一个水管,发现没有打开。我想如果要让加湿器正常工作,这个水管应该打开吧?如果是,应该开多大?全打开? 2、加湿器上面还接了一个透明胶皮管,这是干吗的? 3、加湿器在地下室没有控制开关,一楼倒有一个相关控制面板的。但加湿器为Home humidifier,而一楼的控制面板为ventilation dehumidistat,这是用于控制加湿器的吗?
月下独酌 浪子 VIP 注册 2003-06-21 消息 32,516 荣誉分数 4,355 声望点数 373 2009-12-29 #2 assume你的加湿器是bypass 类型的 1. 把humidity 设置到最高 2. 开开风扇 3. 应该听到卡的一声,说明solenoid开开了 4. 开开你看到的那个水管 5.下面那个透明胶皮管是下水的,看到水了之后开始调节上面的水管,直到透明胶皮管里下水速度到最慢,但是一直流着 你那个dehumidistat是HRV的吧?
assume你的加湿器是bypass 类型的 1. 把humidity 设置到最高 2. 开开风扇 3. 应该听到卡的一声,说明solenoid开开了 4. 开开你看到的那个水管 5.下面那个透明胶皮管是下水的,看到水了之后开始调节上面的水管,直到透明胶皮管里下水速度到最慢,但是一直流着 你那个dehumidistat是HRV的吧?
df9575 知名会员 注册 2006-10-21 消息 133 荣誉分数 3 声望点数 178 2009-12-30 #3 月下独酌 说: assume你的加湿器是bypass 类型的 1. 把humidity 设置到最高 2. 开开风扇 3. 应该听到卡的一声,说明solenoid开开了 4. 开开你看到的那个水管 5.下面那个透明胶皮管是下水的,看到水了之后开始调节上面的水管,直到透明胶皮管里下水速度到最慢,但是一直流着 你那个dehumidistat是HRV的吧? 点击展开... 问题是找不哪里设置humidity。 我是有HRV,所以那个dehumidistat应该是HRV
月下独酌 说: assume你的加湿器是bypass 类型的 1. 把humidity 设置到最高 2. 开开风扇 3. 应该听到卡的一声,说明solenoid开开了 4. 开开你看到的那个水管 5.下面那个透明胶皮管是下水的,看到水了之后开始调节上面的水管,直到透明胶皮管里下水速度到最慢,但是一直流着 你那个dehumidistat是HRV的吧? 点击展开... 问题是找不哪里设置humidity。 我是有HRV,所以那个dehumidistat应该是HRV
df9575 知名会员 注册 2006-10-21 消息 133 荣誉分数 3 声望点数 178 2009-12-30 #5 月下独酌 说: 看炉子上没有么 点击展开... 谢谢,找到了。新的问题来了,开了水管到最大,可是下水管一直没有出水
S Starflash 知名会员 注册 2002-03-10 消息 639 荣誉分数 4 声望点数 128 2010-01-07 #6 出水大小应该由湿度调节旋钮决定吧,我的问题是出水了但都流走了,屋里湿度没有上去, 谁知道为什么呀。 另外我没有看到风扇,只看到一个网状的金属块,谢谢。