保险有这条嘛?

...

给你当头一小棒,也是为你好。

原则上地下室的任何布线都必须经过Licensed电工或经过有License的电工验证。 感觉你现在做的就是临时性的,注意别给自己找麻烦。

您的"三相"和"单相"插座概念都混乱,还是自己别动手啦。
 
三相?要命啊:D:D:D

三相240V是接炉子和烘干机用的。你这个是单相,普通插座就可以了。
 
排气扇不是电动机转么?:rolleyes:

以后也得这么看村长。

6aaeb4b8gw1dsi1y4h1g7g.gif
 
最好能在主控制柜上面单独用一个开关然后单独引线到风扇,中间要经过开关吧。线的尺寸对应风机的功率你可是上网看看是多少AWG。不建议在现在的插座上面引线,理论上是能工作的,但是你要把插座上的3根线分出3根连接到风扇。
如果你从开关取电你想关掉风扇电源的时候你就得把插座电源也关掉,或者你想关掉插座的电源风扇也就没电了。还有你的地下室的开关应该有个断路器,这个断路器跳了也会将风扇电源切断。最好看看断路器的大小,别最后风机一开电视就歇菜。或者音箱开不了。(单独安装个开关就不会有这个麻烦)
启停的时候可能对你的插座上的设备有影响。

还有4”到6“那个是reducer,水管或者电管都有的卖。
 
您不是想害了楼主吧?打开排气扇看连线都脑袋上敲小锤子了, 您还建议ta去动electric panel, 加breaker?:D:D:D

对, 通常做法应该是从总SWITCH 那么拉线, 中间加开关.

那么如果反正是要扯线, 那倾向于从插座上, 因为插座上就有一个保险, 这样可以把问题限止在局部范围. 而且有TIMER SWITCH. 比如这个:

http://www.rona.ca/shop/~power-bar-8-outlets-woods-371597_!timer-switch_shop

只是想请教一下, 有人这末干过吗?

找个COMPUTER POWER CORD, 三线 (火零地) 对接到FAN的三线上.

反过来就是想问, 排气扇为什么没有PLUG IN 接头? 跟家用的可移动的电风扇的不一样. 以前在国内见过很小的电动吹风机, 都有插头的.


如果反正是要扯线, 那倾向于从插座上, 因为插座上就有一个保险, 这样可以把问题限止在局部范围. 而且有TIMER SWITCH. 比如这个:

http://www.rona.ca/shop/~power-bar-8-outlets-woods-371597_!timer-switch_shop


问题是, 有人这末干过吗?

找个COMPUTER POWER CORD, 三线 (火零地) 对接到FAN的三线上.

理解错误还以为你要引墙上插座呢。你要是用这个插座那你看看哪里有卖插头的吧。还能省个开关。:mad:还有你看看保险大小是不是你的风扇可以。不过要是我家里地下室装修我可不这么干,临时两天可以。太难看了。
 
后退