黑色翅膀 知名会员 注册 2002-06-07 消息 1,177 荣誉分数 10 声望点数 198 2012-11-19 #1 暖气不点火,想换火花塞试试,请教各大侠那能卖到?万份感谢。 附件 DSC_6582 (1024x685).jpg 41.5 KB · 查看: 351
walk2000 新手上路 注册 2006-11-11 消息 186 荣誉分数 4 声望点数 28 2012-11-19 #4 Furnace 不是Furniture 我建议你首先Google一下有关这个炉子构造。暖风炉是有不同的工作方式。你现在是乱来。你最起码要了解你的暖风炉的工作程序。 第一,从外围的接线检查,看看是不是保险烧了,接头不行了? 然后,才开始检查有没有火花 最后才是你拆下来的这个东西。 你连Furnace的牌子型号都没有,如何帮你?
Furnace 不是Furniture 我建议你首先Google一下有关这个炉子构造。暖风炉是有不同的工作方式。你现在是乱来。你最起码要了解你的暖风炉的工作程序。 第一,从外围的接线检查,看看是不是保险烧了,接头不行了? 然后,才开始检查有没有火花 最后才是你拆下来的这个东西。 你连Furnace的牌子型号都没有,如何帮你?
F from beijing 知名会员 注册 2005-05-23 消息 651 荣誉分数 9 声望点数 178 2012-11-19 #5 我们有一次不点火是因为保险烧坏了. 到homedepot就可以买到.然后自己换上了. 一般来说,炉子会给出是什么坏了的提示. 旧的炉子用指示灯闪几下表示, 新的就直接用CODE提示. 然后查说明书是看是什么问题. 我们还遇到过 HIGH LIMIT问题,把GASVALVE换了。今年就干脆买了direct energy的保险计划, 14.99/月,总算是省心了.
我们有一次不点火是因为保险烧坏了. 到homedepot就可以买到.然后自己换上了. 一般来说,炉子会给出是什么坏了的提示. 旧的炉子用指示灯闪几下表示, 新的就直接用CODE提示. 然后查说明书是看是什么问题. 我们还遇到过 HIGH LIMIT问题,把GASVALVE换了。今年就干脆买了direct energy的保险计划, 14.99/月,总算是省心了.
walk2000 新手上路 注册 2006-11-11 消息 186 荣誉分数 4 声望点数 28 2012-11-20 #6 你家遇上的不叫High Limit 问题,而是Gas valve出问题,不能关上,导致Limit switch动作。Limit switch是一个高温自动控制开关,控制high temperature limit,属于安全保护开关。
你家遇上的不叫High Limit 问题,而是Gas valve出问题,不能关上,导致Limit switch动作。Limit switch是一个高温自动控制开关,控制high temperature limit,属于安全保护开关。
T Timothy's Moderator 管理成员 VIP 注册 2004-07-30 消息 2,251 荣誉分数 50 声望点数 178 2012-11-20 #9 start with simply things. 1) replace the filter 2) check the pressue swith tube . clean the water out of there.