暖气工作不够快冻死了。

sillycat

就是两只憨猫
VIP
注册
2008-10-20
消息
3,696
荣誉分数
3,127
声望点数
373
今天发现温度控制器显示69F而我设定是74。为何温度不到它就不工作了呢?先谢谢答复。
 
暖气炉上应该有维修电话, 叫他们来看看吧。
 
暖气炉上应该有维修电话, 叫他们来看看吧。

暖气炉有两个,他们会知道哪个有问题吧?太好了,先去找电话。谢谢!
 
啥豪宅啊?俩furnace?一个不工作,另一个应该能抵挡一阵子吧?
 
暖气炉上应该有维修电话, 叫他们来看看吧。

找到电话了也打了。结果被问了很多问题。大多答不上来。因为一年四季365天都是一个温度。夏天放冷气冬天放暖气。自打电工给装好了。就没动过。介于一问三不知,人家考虑是暧暖气炉的问题。下周来修。再次谢过!
 
以前我家也出现过这情况, 后来发现炉子没点火,,,,
 
常见原因:
风扇坏
点火棒(Ignitor)坏
电路板坏

首先将地下室炉子电源开关关掉10分钟,再打开,听有没有噼里啪啦的打火声音,听风扇是否启动。
最好找专业人士修理。
炉子不工作时可以打开壁炉提高室温,壁炉本身就是一个备用的取暖炉。
 
啥豪宅啊?俩furnace?一个不工作,另一个应该能抵挡一阵子吧?
他家,那可是真正的豪宅:cool::D:D鸭子,你手上那点票子还不够买人家家里几片地砖的.....;););)
 
看来下周之前,你们只好抱着Winston,Charels,还有狗狗取暖了啊!
 
常见原因:
风扇坏
点火棒(Ignitor)坏
电路板坏

首先将地下室炉子电源开关关掉10分钟,再打开,听有没有噼里啪啦的打火声音,听风扇是否启动。
最好找专业人士修理。
炉子不工作时可以打开壁炉提高室温,壁炉本身就是一个备用的取暖炉。
谢谢!我家炉子工作,但是态度不好,还没有到设定温度它就停下来。
 
看来下周之前,你们只好抱着Winston,Charels,还有狗狗取暖了啊!

Winston是指不上。天一黑就东躲西藏。天亮了发现他还在呼呼大睡(可能是夜里溜回来的。)
 
以前我家也出现过这情况, 后来发现炉子没点火,,,,
谢谢!
我家的炉子点火,因为有热风出来。只是到不了指定温度就歇工。只好把另外一个炉子一直开着。这样好了。
 
是不是那个温控出了问题?
 
我有过类似的问题,原因是过滤网忘了换,很脏,不管设定多少,到68F就停,换了新的滤网就好了.
 
后退
顶部