问一下大家窗户密封的问题。

窗户外面的边沿有冰应该是正常的吧?我家也有,我都没上心

我的是屋子里面的窗户边沿结了很多冰,不是外面。
 
I think my case is that the insulation rubber is broken. See the picture
got today at 8am on temperature about -24 degree outside.

This window can open and facing south-east. Black stuff is the black rubber power, not dust. I didn't open window during winter. There are lots of ice.

可以去HD買一卷weather strip,把老化的密封條替換掉。注意密封條有不同的profile,取一段舊的下來去配。這個密封條是粘在窗框上的,打開窗子,到外面去換,很容易的。
 

附件

  • applying-weather-stripping-to-windows_lg.jpg
    applying-weather-stripping-to-windows_lg.jpg
    49.4 KB · 查看: 459
根据你的照片看,既不需要换整个窗户,也不需要换中间的玻璃部分。
既然窗户可以打开,你再打开检查一下,是不是关的时候中间夹什么东西了。
这种可能性几乎是零。如果还是木质窗框的,基本就是该换窗户了。
但要知道,现在的所谓顶尖产品,也不能做到无冰无水珠。
 
我也发现了,去年刚换的窗户,房子很小,22度 ,湿度30, 不知道怎么办
 
天气暖和了就好了
 
我家也是新房有HRV,窗户里面每天都有好多水到底是密封好还是不好啊
看了上面的解答更迷糊了
 
回馈一下去年俺发的帖子,到现在还有人在顶。

今年跑了好几家店,包括原窗户生产厂家。最全窗户配件商店 M&T Glass。 最后的解释是家里湿度太大会导致
窗户上有积水。请先检查家里的湿度。密封玻璃漏没漏气关键是看玻璃夹层中有没有积水和水汽。如果有,就是漏气了。
M&T Glass 的一个销售代表说,有的人因为这个问题换了窗户也不行。但我们不知到每个家庭中的各种细节因数。

家里温度,湿度(各种因数影响),2年以上旧房,2年以下新房,室外温度等因数导致了窗户玻璃容易集聚室内空气中冷凝水。

我觉得可以大家一起来实施一个统一的标准来看看到底是哪里来得问题。

1。室内温度保持在21度
2。湿度保持在40%
3。2年以上旧房 或者 2年以下新房
4。换气系统打开24小时工作。有HRV的也可以标注一下
5。室外温度零下10度左右
6。早晨8点左右,选取积水最严重的窗户拍照

并上传上来来比较分析一下。各位感兴趣的想试试吗?



我家也是新房有HRV,窗户里面每天都有好多水到底是密封好还是不好啊
看了上面的解答更迷糊了
 
露点温度与相对湿度换算
露点温度(oC)......0........-5.......-10......-15.......-20......-25......-30
相对湿度(%)...26.13...17.18...11.11...7.069...4.416...2.670...1.625
从上述关系可以看出,降低湿度不是办法。为保证不结露水,户外零下30度,屋内湿度要低于1.6%,是制作干尸的条件。另一个办法就是提高窗户的绝热R-Value。可以采用加膜,充氩气,用更多层玻璃(普通单层R=0.92,双层R=1.84),或外加保温层的方法增加R值。
若按上述屋内湿度要求40%,其相对应温度是7度。就是说无论外面气温多么低,一定要保证室内壁表面温度不能低于7度。否则就要结露水。
选择最好的窗户(R=5.6)号称可在室内湿度50%户外温度-62度不结露水,参考:http://www.ecoglass.ca/product_performance_charts.html。 大家可以发现,日常自己周围的办公室和商店窗户一般都不结露,而自家窗户经常露水满满。这就是R-Value太低的缘故。建议土豪买半个百万以上豪宅,一定要采用高档门窗。
本人采用加膜的方法,隔绝室内空气直接与玻璃接触,提高室内壁表面温度。而有房子窗户则采用外侧增加保温层的办法,如下图。为防止露水,在玻璃外侧用胶带贴一块泡沫塑料也很管用。买东西时很多包装剩下的平板泡沫塑料就可用。
 

附件

  • 12.jpg
    12.jpg
    39.3 KB · 查看: 227
最后编辑:
最近天气冷,窗户边四周都有很多结冰,很厚。平时温度高的时候周边有很多积水。问了下懂点的朋友说是玻璃密封不好。有时侯能感觉到有冷风往里吹。

请问坛子里的高手们知不知道该怎么处理。另外这种窗户玻璃密封一般是多少年质量保证。2手房,10年了。


我们可以免费上门给您检查一下,根据具体的情况提出相应的解决方案。 skyview windows and doors services 613-203-8580 严先生
 
这个顶一下,我也有这个问题,困扰我两年时间了。
Urbandale的两年新房,室内温度21,湿度40%,换气24小时开,HRV20/40模式,室外温度零下10度左右,就有积水。
DPI的时候和开发商争论过这个问题,他们一句,湿度太高,就打发你走了。下面讨论,请把这个理由排除。
几个怀疑的问题:
1. 双层玻璃,号称中间有惰性气体,但是怎么检查,到底有没有,没有办法证明。感觉手放在里面的玻璃上,很凉。
不知道大家有没有好的测量工具,能测出室内里面玻璃和外面玻璃的温差?是否合乎厂家的标准。
2. 有人说是窗户框和墙之间的insulation不够,可是这个因为后来又再上面上了一层边框,一般都不能看到。
只有把这层边框弄下来。不知道是用胶还是钉子,可是看不到明显的钉子眼。
3. 密封问题。 新窗户,密封不应该有问题。
4. 如果窗户里面有纱窗的,会更严重。取掉纱窗后, 会好一些。
这个也说明和空气流动有关。但是不太理解的地方,如果空气流动大了,会带来更多的有湿度的空气,应该有更多的积水才对。
现在情况感觉是,有纱窗的地方,空气流动会小些,但积水更严重。

希望大家从技术角度来讨论一下。

[quote
1. 双层玻璃中间有惰性气体, 一般是氦气。我在Canadian Tire换的冬胎里面就是氦气,20快钱无限制加。所以价格不算贵。
其优点是不随温度变化而其体积发生变化。玻璃中间那点空隙太小了。估计加不加满氦气问题不是很大。如果是正常的空气,冷到一定程度应该有积水。如果没有,说明不是这个问题。

还有,去商店里卖窗户的地方去看那种心窗户模型,一般是 一个小角的 PVC模型,多研究研究那个模型能够帮组
我们思考玻璃里侧积水的问题。

