看到好几个关于Furnace问题的帖子,也有人打电话来询问,意惠在这里总结一下:

入冬之前,意惠对Furnace的例行维护检查:
1. 清洁或更换Filter;对有些品牌,须断掉电源(一般在Furnace Room 入口处,位置高于普通照明开关),打开Filter Door,清洁或更换Filter和吸尘,关闭Filter Door。(注意:有一个位置开关,关不好,Furnace不工作)
2. 检查配电盘给Furnace供电的断路器或熔断器;
3. 检查温控器电池和对温控器进行正确的功能和温度设置;
4. 检查Gas 进气阀是否打开;
5. 检查通风管是否通畅;(注意:这也是Furnace不能正常工作的原因之一)
6. 检查点火器是否损坏;
7. 检查控制器,线路,装置是否松动;
等等…

所以,当你的Furnace不能正常工作时,可以按照以上逐一检查一下,实在不行打电话给Furnace安装公司或Furnace厂家。多数情况是Thermocouple or Flame Sensor 有问题。

注意事项:
1. 没有Filter时不要让Furnace工作;
2. 不要用任何工具触碰Furnace Door 里的设施;
3. 不要徒手触碰点火器;
4. 遵守Furnace Door 上安全说明;
5. 如果闻到Gas味,关闭除了灯以外的所有设施,去室外或邻居家给Gas Supply 打电话,或打911。

对于意惠的客户,意惠会在事先掌握好关于您的Furnace的所有资料,这样便于及时解决出现的问题。
 
谢谢提醒!请问您的电话?谢谢!
 
“A furnace can be intimidating—especially when it's not working. However, there is good news from furnace repair pros.: Roughly a quarter of all service calls could be avoided with easy fixes that cost little or nothing.”
所以打电话前最好自己做故障排查或来CFC,可以避免一些小问题花了大价钱。
 