经验分享:furnace 停止工作,热水炉工作 (已解决)

buguan3721

新手上路
注册
2006-02-13
消息
29
荣誉分数
13
声望点数
0
前天凌晨,被冻醒,初检发现没有暖气了。控制面板显示还在供暖,以为是地下室的开关问题。结果都是正常,结论是燃气炉停止工作了。现在写一下大概的故障查询过程,希望有同样问题的朋友可以有些借鉴。

1.检查控制面板,更换电池, 同时启动风扇开关,有风可以知道风扇工作正常,面板工作正常。
2.地下室的开关,关掉再打开,可以听到两声CLICK的声音,然后是排风扇的电机在嗡嗡响。证明有电。
3.炉体有上下两层, 最底层的红灯闪,3下为一组,直到声音停止,红灯定格。后来知道,这是压力开关PRESSUR SWITCH 故障的CODE.
4.确定有热水,而且热水炉正常运转,从下面可以看到燃烧火苗,证明煤气供应正常。
5.按照村长的提示,跑到外面检查进出风口,没有堵塞。如果有堵塞,也会造成压力开关PRESSUR SWITCH 故障。
6.打电话给DIRECT ENERGY,一次性服务,99刀 外加人工和配件加税。PROTECTION PLAN 179加税外加一年的合约22.99/月。
7.拉断电闸,打开外罩,上层是排风扇VENT MOTOR,下层是风扇 FAN。合闸后可以听到两声CLICK的声音,然后是排风扇的电机在嗡嗡响。但是没有风,确认是排风扇故障。
8.由于无法进一步拆解,只好上网寻找配件。只有美国有但不运加拿大,本地的报价要350.技工的要价也都是先付 100刀,然后外加人工和配件。
9.电话给DIRECT ENERGY ,同意179刀的计划。技师40分钟后到达,更换排风扇,一切正常。

结语:如果是动手能力强的可以自己做故障排查,可以避免一些小问题花了大价钱。但是如果觉得自己不能做,最好是直接打电话到客服,然后要这个179刀的PROTECTION PLAN 。


最后感谢各位热心的村民。新春快乐!!
 
先查你的furnace manual , 红灯闪三下表示是什么故障

通常会告诉你什么部件坏了。
 
到房子外面看看排气管道是否畅通。
 
打开以后,没有发现异常,下面一层是风扇,可以单独工作,上面一层是鼓风机,英文应该是INDUCE BLOWER 或者INDUCER只是响,嗡嗡的,但不像是转动。



估计是INDUCER不工作,产生不了压力, 导致后续模块没有被触发。



这个INDUCER 会有什么地方卖呢?



准备拆掉后,看看。
 
不在保修期内了?
 
到房子外面看看排气管道是否畅通。

是凌晨停的, 和外边有关系么。inducer不工作,怀疑是变压线圈坏掉了。但是打开以后没有异常。 homedepot会有么?
 
断电后先检查保险丝,看看电线接触有没有松动. 还有凝结水管有没有堵塞,接水盘水位是否偏高.
 
保险丝没有问题, 拿掉保险丝后启动,一点声音都没有。装上保险就有嗡嗡的声音。
 
鼓风机INDUCE BLOWER要到美国去买,加拿大买不到,只能请人修理更换。
在美国买鼓风机后,快递经过海关还要交税。
 
What is the brand of the furnace? I may have one.
 
jakel inc m-952 ,amana furnace
网站上有135刀,是美国的,不送加拿大。
 
you may need to clear up the flame sensor
 
就是这个
 

附件

  • 截图00.jpg
    截图00.jpg
    37 KB · 查看: 618
后退
顶部