E eclipse 本站元老 注册 2011-03-30 消息 9,282 荣誉分数 3,509 声望点数 373 2013-07-17 #61 哈哈哈镜 说: 我碰到的是白线,黑线好好地cap着呢。不是3-way开关。 点击展开... 好好查查吧,你的白线带电,不是好事. 最好的可能就是上个头接错线,白的实际是火线。
向问天 日月神教光明左使 VIP 注册 2012-09-04 消息 64,344 荣誉分数 11,672 声望点数 1,373 2013-07-17 #62 一边 哈哈哈镜 说: 回头打开switch看看。 偷懒,我换switch到timer switch、occupancy switch或dimmer时,都直接带电换 换之前用cap盖好,不会意外昨天是cap自己掉了 点击展开... 一边说不会意外,一边说发生了意外。 Can you synchronize yourself?
一边 哈哈哈镜 说: 回头打开switch看看。 偷懒,我换switch到timer switch、occupancy switch或dimmer时,都直接带电换 换之前用cap盖好,不会意外昨天是cap自己掉了 点击展开... 一边说不会意外,一边说发生了意外。 Can you synchronize yourself?
哈哈哈镜 我本将心向明镜, 奈何明镜是哈哈哈镜 注册 2013-04-17 消息 7,626 荣誉分数 2,371 声望点数 273 2013-07-17 #63 向问天 说: 一边 一边说不会意外,一边说发生了意外。 Can you synchronize yourself? 点击展开... 不能。已经都发生过了。
哈哈哈镜 我本将心向明镜, 奈何明镜是哈哈哈镜 注册 2013-04-17 消息 7,626 荣誉分数 2,371 声望点数 273 2013-07-17 #64 eclipse 说: 好好查查吧,你的白线带电,不是好事. 最好的可能就是上个头接错线,白的实际是火线。 点击展开... 从电盒里的线来看,好像应该是3way的开关,有红线在里面。但不能够啊?