Furnace 连接管道下面一片水渍

  • 主题发起人 主题发起人 cavin
  • 开始时间 开始时间

cavin

资深人士
VIP
注册
2009-12-28
消息
1,660
荣誉分数
204
声望点数
223
今天发现Furnace 连接管道下面一片水渍,如附件图片。初步查看水是从Filter那里流出来的。拉出Filter,能感觉到面对Furnace一侧是湿的,Filter上有一条自向下的水流痕迹,颜色是水锈色,和地上的水渍颜色相同。

请有经验的朋友帮忙诊断一下问题在哪里?需要请人上门维修还是自己能搞定?

20131224_232104.jpg
 
由版主最后编辑:
可能是排风扇排水管脱落。

打开前面的门,检查一下。
 
就是下面那根有点铁锈颜色的软管。

P3120694_800.jpg
 
或者看看是否排不出去(堵塞)。
 
或者看看是否排不出去(堵塞)。
今天就去查查看。

这么晚村长还在解答问题,好感动!
 
打开前门看了看,外面的管路无破损,水是从黑色隔板后面流出来的,(第二张照片红圈圈部分),下面的接缝区有锈迹。

这种情况还需要继续往里拆开看吗?看着有点复杂,前面还有一个风机挡着。
IMGP9039.JPG
IMGP9043.JPG
 


看一下上面的video

很可能是图中橡皮管堵了,这根管可以拆下来,用自来水冲洗一下,再接回去。
ImageUploadedByCFC 21388006881.936270.jpg
 
这种情况几周前刚在我家发生过,我们请人来了,他说有两种可能,一种堵了,另一种则非常严重,要换炉子。我看小伙子要用仪表测试,幸运我们是第一种。
 
谢谢楼上两位! 拆开排水管没有发现堵塞。我觉得如果是排水管堵塞的话,漏下来的水渍是不是要靠外面一点?现在观察水是从后背铝合金隔板连接处的下沿儿流出来的(不是之前说的黑色塑料板边沿),5秒一滴。
IMGP9043.JPG
 
看看那个排水胶管是否畅通无阻。
 


看一下上面的video

很可能是图中橡皮管堵了,这根管可以拆下来,用自来水冲洗一下,再接回去。浏览附件386326


ImageUploadedByCFC 21388006881.936270.jpg


这橡皮管应该放在电机的下方,那么高影响水的流通吧。
 
浏览附件386356

这橡皮管应该放在电机的下方,那么高影响水的流通吧。

是放在下面的,因为方便拍到滴水的位置我暂时把它移到上面去了。
排水管已经拆开查看过是通的。从滴水的位置感觉是风机后面有管路堵塞。

另一个问题,Furnace里的水是怎么形成的?是湿空气加热形成的水蒸气凝结下来的吗?
 
最后编辑:
这种问题你自己是搞不好的,必须请专业师傅来检查,如果当误了水流到电路板上会损坏炉子。
你电话:6138992440 她们公司会派人上门服务。
 
问题解决了吗? 若果还流水, 请检查那条下水塑料软管, 它的下端通向地漏, 上端应在炉子外壁中部, 那里有一个溢流盒.
拆下整个软管,很可能软管端头的连接弯管堵塞(上端/下端), 用压力水冲洗干净整条软管, 再装回, 看能解决问题吗.
许多炉子都出现过这问题.
水的来源: 水是由天然气燃烧产生水蒸汽而来.
 
后退