家里装着几个烟雾及CO报警器,但有一个隐患困扰我多年,如果地下室设备房在晚上失火,那么在二楼卧室就很难听到地下室的报警声,特别是地下室的门平时都关着,等烧到上面大事晚亦,最近渥太华发生了几起火灾伤亡事故。
一个简单的解决办法是报警联动,联动的意思是当一个报警器被触发时,与其联动的报警器都会响。如果把地下室的报警器和卧室或者附近的某个报警器连在一起,那么出现火情时信号立即传到卧室,就能得到宝贵的时间,这时候时间就是生命。
周末去Target转了转,买了一种名为First Alert 的18块钱一对的报警器,准备自己改制。拆开看芯片查资料,很幸运这一款预置了联动功能,但没有安装接口。
红圈处就是联动口
线路板上缺了200欧的电阻,旁边就是准备加上的电阻和输出针
电阻和pin加上以后:
测试了一下,火警触发三秒后输出9伏电平,如果在这个口加上大于3伏的电压就被触发。
修改后的接口:
改了两只报警器
还需要根据距离制作连接线:
