氡气测量

wilson111

资深人士
注册
2013-04-24
消息
540
荣誉分数
238
声望点数
203
和朋友那接了一个测量氡气的仪器。在地下室放了一块厚纸板,把仪器放在上面测量了几天以后发现读数200多,这个是说明我们家氡气超标么?

多谢
 
不一定。得专业测量才行。
 
每立方米200Bq是加拿大官方设置的一个警告值。
加拿大卫生部网站上写着,如果地下室测得的氡气值超过200,建议立即安装氡气减排系统。但并不是199就没事了,150更没事了,而是越低越好。美国的这个警告上限为150,欧盟为100。
专业测量也不能帮助你解决什么问题,他们只不过延长测试时间,给你一个长期(一般是三个月)平均值。
安装了氡气减排系统以后,一般可以达到30以下。
 
最后编辑:
多谢,请问测量的时候是怎么测量为准呢,我的是贴着地面测的。
不管怎么样,我家的氡气含量肯定不低,主要是想知道这个200是怎么测量的,心里也有个数。


每立方米200Bq是一个加拿大设置的一个警告值。
一般离地面一尺左右,不要靠近空气比较流通的地方。测试时不要开门窗。
可以的话,多测几个点。
 
新房想要builder装去氡气装置必须专业测量。自己整,还测个啥啊,直接装就是了。amazon已经有fan卖了,不必再去美国买了。
 
新房想要builder装去氡气装置必须专业测量。自己整,还测个啥啊,直接装就是了。amazon已经有fan卖了,不必再去美国买了。

啥样的fan?给个link呗
 
啥样的fan?给个link呗
31Hbq4we18L._SX425_.jpg

http://www.amazon.ca/RadonAway-Rado...430923215&sr=8-1-fkmr0&keywords=radon+gas+fan
 
Just search duct fan in Amazon or eBay for a much lower price. The "Radon fan" is just a duct fan.
The critical installation is to core cut the foundation and putting the pipe in to ventilate the air under the foundation.
fan example:
http://www.ebay.ca/itm/NEW-4-Inch-I...157?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f496f994d

Installation:
http://www.athomeradon.com/radon_mitigation_systems_Core_Drill.aspx

 
最后编辑:
新房想要builder装去氡气装置必须专业测量。自己整,还测个啥啊,直接装就是了。amazon已经有fan卖了,不必再去美国买了。
有点道理。
测来测去反正都是高了,还不如早点解决问题。
 
Just installed a radon fan, the radon level dropped to around 10 bqm3 in basement.
 
后退
顶部