用螺丝刀转一下户外主机叶片,如果风扇启动,很可能就是capicitor坏了。可以拆下来,量一下(YouTube上有检查capacitor的检查方法。)。如果确认是它坏了,安装型号买一个换上就行。来回拆装要注意安全。断电,capacitor 内部也有电,放电,然后再拆。安全第一
用螺丝刀转一下户外主机叶片,如果风扇启动,很可能就是capicitor坏了。可以拆下来,量一下(YouTube上有检查capacitor的检查方法。)。如果确认是它坏了,安装型号买一个换上就行。来回拆装要注意安全。断电,capacitor 内部也有电,放电,然后再拆。安全第一