D dean 资深人士 VIP 注册 2002-07-15 消息 778 荣誉分数 129 声望点数 203 2016-01-26 #1 夏天做门口的的interlock时特别将门囗的雨水槽接入地下引向草平,以免冬天在家门口雨水结冰,但是结果并不理想,室顶上的水顺雨水槽下端接口处流出,门口照样接冰,如图。特请教各位专家,为什么会这样,怎么样补救?谢谢
夏天做门口的的interlock时特别将门囗的雨水槽接入地下引向草平,以免冬天在家门口雨水结冰,但是结果并不理想,室顶上的水顺雨水槽下端接口处流出,门口照样接冰,如图。特请教各位专家,为什么会这样,怎么样补救?谢谢
M mter2007 知名会员 注册 2010-09-15 消息 457 荣誉分数 137 声望点数 153 2016-01-26 #3 不需要出口 直接地下流走 当然地下需要挖一个很深的大洞 用石头填满 否则就需要出口 那头挖个出口 让水自然溢出 就可以了 最后编辑: 2016-01-26
南岸 初级会员 注册 2015-12-16 消息 454 荣誉分数 134 声望点数 53 2016-01-26 #4 mter2007 说: 不需要出口 直接地下流走 当然地下需要挖一个很深的大洞 用石头填满 否则就需要出口 那头挖个出口 让水自然溢出 就可以了 点击展开... 没出口,里面都冻成冰了,自然就倒流了。
D dean 资深人士 VIP 注册 2002-07-15 消息 778 荣誉分数 129 声望点数 203 2016-01-26 #5 应该是出口端结冰未化。不知道将图片中的接口处用㬵塞死如何?担心冰化水没出处是否会将管道胀破?
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 239,532 荣誉分数 37,526 声望点数 1,393 2016-01-27 #7 dean 说: 夏天做门口的的interlock时特别将门囗的雨水槽接入地下引向草平,以免冬天在家门口雨水结冰,但是结果并不理想,室顶上的水顺雨水槽下端接口处流出,门口照样接冰,如图。特请教各位专家,为什么会这样,怎么样补救?谢谢浏览附件572700 点击展开... 雨水槽接入地下引向草坪,谁的设计?
dean 说: 夏天做门口的的interlock时特别将门囗的雨水槽接入地下引向草平,以免冬天在家门口雨水结冰,但是结果并不理想,室顶上的水顺雨水槽下端接口处流出,门口照样接冰,如图。特请教各位专家,为什么会这样,怎么样补救?谢谢浏览附件572700 点击展开... 雨水槽接入地下引向草坪,谁的设计?
happylife1234 知名会员 注册 2009-08-18 消息 521 荣誉分数 43 声望点数 188 2016-01-27 #8 有别人这样做吗?水在墙边积累,能肯定引向草坪吗?否则的话,时间长了,房子的地基会损坏。如果房子的地基损还那问题就严重了
M mter2007 知名会员 注册 2010-09-15 消息 457 荣誉分数 137 声望点数 153 2016-01-27 #9 我自己挖了一个french drain 后院 大概8米 但是有出口。 没有出口的话 水会积在里面。肯本没用。 前院的是引入很深的地下 请公司做的 挖了一个一米多深得大洞 填满石头 。 最后编辑: 2016-01-27
仁和堂 新手上路 注册 2015-08-19 消息 449 荣誉分数 12 声望点数 28 2016-01-27 #10 多伦多以前的落雨管都是这种结构,不过下面不是通到草坪,而是通到市政的废水下水道,但是发现问题多多。现在多伦多市政已经要求全部disconnect了。 楼主可以加个延长管,拐弯到草坪地面上,不要去地面下。下面冻冰了一是会让新化的水倒流,二是会爆管,跟冬天要把室外的水龙头放空一个意思。
多伦多以前的落雨管都是这种结构,不过下面不是通到草坪,而是通到市政的废水下水道,但是发现问题多多。现在多伦多市政已经要求全部disconnect了。 楼主可以加个延长管,拐弯到草坪地面上,不要去地面下。下面冻冰了一是会让新化的水倒流,二是会爆管,跟冬天要把室外的水龙头放空一个意思。
D dean 资深人士 VIP 注册 2002-07-15 消息 778 荣誉分数 129 声望点数 203 2016-01-27 #11 ccc 说: 雨水槽接入地下引向草坪,谁的设计? 点击展开... 邻居请contractor做的,自己照葫芦画瓢,但是没有想到接口水倒溢问题
PipiMom 本站元老 注册 2008-07-05 消息 7,257 荣誉分数 1,755 声望点数 323 2016-08-31 #14 happylife1234 说: 浏览附件572954 点击展开... 有碍观瞻。。