J jy 本站元老 注册 2015-03-14 消息 8,266 荣誉分数 1,751 声望点数 323 2017-02-01 #16 jjcokecoke 说: 所以他们才说会把房子烧着么。。。。 点击展开... 灭火器就免了,顶多电机线圈烧断,不转了。 当然,常备灭火器也没坏处。
Jay Wang 薄皮大馅 VIP 注册 2008-05-09 消息 34,253 荣誉分数 7,814 声望点数 373 2017-02-01 #17 jjcokecoke 说: Design center说升级到level 1 的抽油烟机只有550CFM,我说要装900以上的她一脸惊恐的看着我说会把房子烧了。那么问题来了,哪家灭火器比较好? 点击展开... 1)算一算你的circuit breaker功率 2)查一查你的通风管道尺寸 够用就可以。不够用就不要装。
jjcokecoke 说: Design center说升级到level 1 的抽油烟机只有550CFM,我说要装900以上的她一脸惊恐的看着我说会把房子烧了。那么问题来了,哪家灭火器比较好? 点击展开... 1)算一算你的circuit breaker功率 2)查一查你的通风管道尺寸 够用就可以。不够用就不要装。
S shimh 资深人士 注册 2013-08-15 消息 2,526 荣誉分数 607 声望点数 223 2017-02-01 #18 Jay Wang 说: 1)算一算你的circuit breaker功率 2)查一查你的通风管道尺寸 够用就可以。不够用就不要装。 点击展开... 查(2)就可以了。900CFM至少要8寸管,最好10寸。
Jay Wang 说: 1)算一算你的circuit breaker功率 2)查一查你的通风管道尺寸 够用就可以。不够用就不要装。 点击展开... 查(2)就可以了。900CFM至少要8寸管,最好10寸。
S shimh 资深人士 注册 2013-08-15 消息 2,526 荣誉分数 607 声望点数 223 2017-02-01 #19 jy 说: 管道不共用,但都是把房里的空气吹往房外。 点击展开... HRV还进风呢,进出是平衡的。
J jy 本站元老 注册 2015-03-14 消息 8,266 荣誉分数 1,751 声望点数 323 2017-02-01 #20 shimh 说: HRV还进风呢,进出是平衡的。 点击展开... 进风是被动的,是出风导致的。所以HRV的确是更费劲。 反过来说,Range hood往外吹风,HRV那里一样可以被动进风。
S shimh 资深人士 注册 2013-08-15 消息 2,526 荣誉分数 607 声望点数 223 2017-02-01 #21 jy 说: 进风是被动的,是出风导致的。所以HRV的确是更费劲。 反过来说,Range hood往外吹风,HRV那里一样可以被动进风。 点击展开... 你打开HRV看看,进出都有风机的。这是HRV工作的关键之一。而且,如果进风是被动的,就不用做平衡了。
jy 说: 进风是被动的,是出风导致的。所以HRV的确是更费劲。 反过来说,Range hood往外吹风,HRV那里一样可以被动进风。 点击展开... 你打开HRV看看,进出都有风机的。这是HRV工作的关键之一。而且,如果进风是被动的,就不用做平衡了。
J jy 本站元老 注册 2015-03-14 消息 8,266 荣誉分数 1,751 声望点数 323 2017-02-01 #22 shimh 说: 你打开HRV看看,进出都有风机的。这是HRV工作的关键之一。而且,如果进风是被动的,就不用做平衡了。 点击展开... 哦,这我不知道。涨姿势了。
J jjcokecoke 新手上路 注册 2013-08-24 消息 215 荣誉分数 8 声望点数 28 2017-02-02 #23 shimh 说: 你打开HRV看看,进出都有风机的。这是HRV工作的关键之一。而且,如果进风是被动的,就不用做平衡了。 点击展开... 所以就HRV就没有只进不出的选项了。。?
S shimh 资深人士 注册 2013-08-15 消息 2,526 荣誉分数 607 声望点数 223 2017-02-02 #24 jjcokecoke 说: 所以就HRV就没有只进不出的选项了。。? 点击展开... 没有,除非自己把排风电机的电拔了。HRV工作时进出也只有一百多CFM。不工作的时候,至少室外进风口是关闭的。所以,HRV这块就别惦记着了。不带加热的被动MAU在硬件上(就一个电流感应加一个电动的风门)应该不贵吧。新Code好像不再要求MAU对空气预加热。
jjcokecoke 说: 所以就HRV就没有只进不出的选项了。。? 点击展开... 没有,除非自己把排风电机的电拔了。HRV工作时进出也只有一百多CFM。不工作的时候,至少室外进风口是关闭的。所以,HRV这块就别惦记着了。不带加热的被动MAU在硬件上(就一个电流感应加一个电动的风门)应该不贵吧。新Code好像不再要求MAU对空气预加热。
J jjcokecoke 新手上路 注册 2013-08-24 消息 215 荣誉分数 8 声望点数 28 2017-02-02 #25 shimh 说: 没有,除非自己把排风电机的电拔了。HRV工作时进出也只有一百多CFM。不工作的时候,至少室外进风口是关闭的。所以,HRV这块就别惦记着了。不带加热的被动MAU在硬件上(就一个电流感应加一个电动的风门)应该不贵吧。新Code好像不再要求MAU对空气预加热。 点击展开... 学习了。。。
shimh 说: 没有,除非自己把排风电机的电拔了。HRV工作时进出也只有一百多CFM。不工作的时候,至少室外进风口是关闭的。所以,HRV这块就别惦记着了。不带加热的被动MAU在硬件上(就一个电流感应加一个电动的风门)应该不贵吧。新Code好像不再要求MAU对空气预加热。 点击展开... 学习了。。。