火灾报警器突然开始间歇性地发出叫声,还需要做什么?

本帖由 钟鼓楼2017-03-16 发布。版面名称:渥太华华人论坛

  1. 钟鼓楼

    钟鼓楼 初级会员 ID:101996

    注册:
    2011-08-13
    帖子:
    959
    支持:
    145
    声望:
    53
    金钱:
    $27,253
  2. 火灾报警器突然开始间歇性地发出叫声,google以后,都说要换电池,马上买回来换了,可是还继续叫,还需要检查什么?有大侠知道吗?如何能暂时不让它叫呢?
     
  3. hwx

    hwx 高级会员 ID:122876

    注册:
    2013-08-03
    帖子:
    1,113
    支持:
    348
    声望:
    93
    金钱:
    $9,708
    电池安装没有问题吗?
     
    已获得钟鼓楼的支持。
  4. hwx

    hwx 高级会员 ID:122876

    注册:
    2013-08-03
    帖子:
    1,113
    支持:
    348
    声望:
    93
    金钱:
    $9,708
    改过了。检查电池的安装了吗?
     
    已获得钟鼓楼的支持。
  5. 钟鼓楼

    钟鼓楼 初级会员 ID:101996

    注册:
    2011-08-13
    帖子:
    959
    支持:
    145
    声望:
    53
    金钱:
    $27,253
    我刚换了电池了,可是还继续响。网上说的Sealed Battery Models(红字)是什么意思啊?我怎么知道我家的是什么model?
    Consistently chirping smoke alarms
    The following conditions could cause your smoke alarm to chirp consistently:
    • Low Battery Condition – The alarm will "chirp" every 30-40 seconds (some alarms every 60 seconds) for a minimum of seven days. Replace the battery when this occurs, then test your alarm.
    • Alarm Malfunction – The alarm will "chirp" between flashes of the Red LED. If this occurs, press and hold the Test button for a minimum of two seconds. If the alarm does not sound your unit has a defective battery or other failure.
    • Hush Condition – If your alarm has the Hush feature, the alarm will "chirp" every 30-40 seconds for approximately seven minutes while the Hush feature is activated.
    • End of Life Condition (Sealed Battery Models Only) – The alarm will "chirp" every 30 seconds to indicate it is time to replace the alarm.
    • Interference (For Wireless Alarms Only) – If your smoke alarm enters into Full Alarm and there is no presence of smoke, and the test buttons have not been activated on any units, it is likely you are receiving interference from a similar nearby system. To correct this, refer to your user's manual on how to select a different dipswitch pattern.
     
  6. 钟鼓楼

    钟鼓楼 初级会员 ID:101996

    注册:
    2011-08-13
    帖子:
    959
    支持:
    145
    声望:
    53
    金钱:
    $27,253
    谢谢。电池安装有什么讲究吗?我就给按进去了。:shy:
     
  7. hwx

    hwx 高级会员 ID:122876

    注册:
    2013-08-03
    帖子:
    1,113
    支持:
    348
    声望:
    93
    金钱:
    $9,708
    你换的电池与你以前的电池一样吗?
     
    已获得钟鼓楼的支持。
  8. hwx

    hwx 高级会员 ID:122876

    注册:
    2013-08-03
    帖子:
    1,113
    支持:
    348
    声望:
    93
    金钱:
    $9,708
    电极对不对?
     
    已获得钟鼓楼的支持。
  9. 钟鼓楼

    钟鼓楼 初级会员 ID:101996

    注册:
    2011-08-13
    帖子:
    959
    支持:
    145
    声望:
    53
    金钱:
    $27,253
    都是9V的,不是一个牌子。
     
  10. 钟鼓楼

    钟鼓楼 初级会员 ID:101996

    注册:
    2011-08-13
    帖子:
    959
    支持:
    145
    声望:
    53
    金钱:
    $27,253
    应该对吧?:shy:
    会有可能需要换一个新的报警器吗?
     
  11. hwx

    hwx 高级会员 ID:122876

    注册:
    2013-08-03
    帖子:
    1,113
    支持:
    348
    声望:
    93
    金钱:
    $9,708
    应该不用。你把电池重新装一遍,确保电极正确,接触良好。
     
    已获得钟鼓楼的支持。
  12. 钟鼓楼

    钟鼓楼 初级会员 ID:101996

    注册:
    2011-08-13
    帖子:
    959
    支持:
    145
    声望:
    53
    金钱:
    $27,253
    我再去试试。多谢了!
     
  13. hwx

    hwx 高级会员 ID:122876

    注册:
    2013-08-03
    帖子:
    1,113
    支持:
    348
    声望:
    93
    金钱:
    $9,708
    理论上不该是报警器的问题,还有一个可能是你新换的电池本身电量不足,电池是新买的吗?
     
    已获得钟鼓楼的支持。
  14. northeast

    northeast 资深人士 ID:37462

    注册:
    2004-09-16
    帖子:
    905
    支持:
    114
    声望:
    203
    金钱:
    $55,140
    你家的报警器一定是火警和一氧化碳 二合一 报警器。一氧化碳到期就失效了,一定需要换新的。所以会一直叫,直到你换新的为止。
     
    已获得钟鼓楼hwx的支持。
  15. hwx

    hwx 高级会员 ID:122876

    注册:
    2013-08-03
    帖子:
    1,113
    支持:
    348
    声望:
    93
    金钱:
    $9,708
    学习了。是换整个报警器吗?
     
    已获得钟鼓楼的支持。
  16. jimhuang10

    jimhuang10 新手上路 ID:84964

    注册:
    2008-12-24
    帖子:
    59
    支持:
    12
    声望:
    18
    金钱:
    $11,726
    我遇到过同样的问题: 先换Dollar shop 的电池, 不行,接着叫, 后来换了一个Duracell 的, 一年了, 好好的。不知你的情况是否一样。
     
    已获得钟鼓楼的支持。

分享此页面

扫描下面的二维码分享到微信!
http://bbs.comefromchina.com/threads/1569428/