虚心请教:为什么要用2 POLES BREAKER

  • 主题发起人 主题发起人 jack
  • 开始时间 开始时间

jack

知名会员
注册
2002-02-04
消息
611
荣誉分数
72
声望点数
188
图中间的2 断路器。
WP_20180801_004.jpg
设计使用这样的BREAKER 一定有原因,可我还是理解不了。厨房的灯和插座都是120V的,没有240v 的,为什么要联动断路器?一路短路,另一路也要断电。
 
这是个15A Quad Breaker
 
因为不是一个pole。
 
图中间的2 断路器。浏览附件777786 设计使用这样的BREAKER 一定有原因,可我还是理解不了。厨房的灯和插座都是120V的,没有240v 的,为什么要联动断路器?一路短路,另一路也要断电。
120VAC 触电也会造成人身伤害甚至死亡事故。这个应该是安全规定,你可以search相关的 电气codes.
 
当然不是一个POLE, 问题是这两个电路相互独立,没合在一起使用呀。
 
最后编辑:
知道为什么了吗?

到底有没有用240V的电器?


都叫妈了?

是小妈吧?:D
 
由版主最后编辑:
知道为什么了吗?

到底有没有用240V的电器?
这里没用,都是120v.的。。。 240v 的插座不同,比如炉灶.
 
这里没用,都是120v.的。。。 240v 的插座不同,比如炉灶.

那两根电线供电给哪里?

WP_20180801_0042.jpg



777801
 
最后编辑:
不用怀疑,肯定不会错。
 
后退