A annei 知名会员 注册 2008-07-12 消息 439 荣誉分数 54 声望点数 188 2020-03-03 #3 就一个房子没有,别的房子都有,房子里电路有问题,总闸都调过,应该是房子里内部线路出问题了
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 240,352 荣誉分数 37,725 声望点数 1,393 2020-03-03 #6 annei 说: 扳了,没用 点击展开... 要先彻底拨到OFF,然后再合闸推到ON。
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 240,352 荣誉分数 37,725 声望点数 1,393 2020-03-03 #8 annei 说: 就一个房子没有,别的房子都有,房子里电路有问题,总闸都调过,应该是房子里内部线路出问题了 点击展开... 线路出问题的可能性极低。
A annei 知名会员 注册 2008-07-12 消息 439 荣誉分数 54 声望点数 188 2020-03-03 #9 之前是扳回去,电来了,几分钟就又断了,没用大功率电器,就开个灯,现在彻底不行了
向问天 日月神教光明左使 VIP 注册 2012-09-04 消息 64,323 荣誉分数 11,631 声望点数 1,373 2020-03-03 #12 annei 说: 反复没电,现在来回扳,房子里也没任何反应,一直没电 点击展开... 换闸 英文 breaker
G gcl 知名会员 注册 2008-09-29 消息 59 荣誉分数 16 声望点数 118 所在地 Ottawa 2020-03-03 #13 1)先把所有电器插销拔掉, 2)关掉所有分闸,3)合总闸,4)如还跳闸,换总闸,5)如不跳闸,逐一合分闸确定那一路线路有问题,6)如跳闸,换对应分闸,7)如都不跳闸,逐一插会拔掉的插销,确定哪个电器可能短路。
1)先把所有电器插销拔掉, 2)关掉所有分闸,3)合总闸,4)如还跳闸,换总闸,5)如不跳闸,逐一合分闸确定那一路线路有问题,6)如跳闸,换对应分闸,7)如都不跳闸,逐一插会拔掉的插销,确定哪个电器可能短路。
向问天 日月神教光明左使 VIP 注册 2012-09-04 消息 64,323 荣誉分数 11,631 声望点数 1,373 2020-03-03 #14 gcl 说: 1)先把所有电器插销拔掉, 2)关掉所有分闸,3)合总闸,4)如还跳闸,换总闸,5)如不跳闸,逐一合分闸确定那一路线路有问题,6)如跳闸,换对应分闸,7)如都不跳闸,逐一插会拔掉的插销,确定哪个电器可能短路。 点击展开... 其它房间有电。
gcl 说: 1)先把所有电器插销拔掉, 2)关掉所有分闸,3)合总闸,4)如还跳闸,换总闸,5)如不跳闸,逐一合分闸确定那一路线路有问题,6)如跳闸,换对应分闸,7)如都不跳闸,逐一插会拔掉的插销,确定哪个电器可能短路。 点击展开... 其它房间有电。