老司机请教高手了

  • 主题发起人 主题发起人 Teddy
  • 开始时间 开始时间
我第一个人来修说我的坏了(不说华人坏话 :evil: ),我定金都付了买新的,还借了我一个取暖器,结果老婆不开心,又找一个人,发现水管堵了,给了50元小费,用了多年了。
换新的,人家赚的肯定多。

从电器原理说,不供气可能是主板一个继电器不能吸合。另外,如果水管堵了,室外排气风扇坏了等等gas都会不出气,主板上有自动检测的东西。
主板上面应该有红灯闪,代表不同的错误代码。


这种时候就只能依赖师傅的良心了。
 
这术语我都不懂,只知道那人说啥crack 了。咋会好好的突然crack 呢?要不再找一家给看看?大冷天换炉子也不好弄啊
热交换器如果裂了,一般换新的比修划算。如果它裂了,furnace是要red tag的,不能再使用了,因为一氧化碳会进到房屋里。
 
没见过有pilot fire 的furnace, 只知道fireplace 有。

楼上Bill说的对,要看闪灯的次数判断故障点。如果就是点火的电阻丝烧红了但是大火苗点不着的话,可能是燃气电磁阀坏了或控制板坏了。用电工笔很容易区分出来。

想自己搞明白或修,就要做很多功课的。
 
带火苗pilot的炉子应该是有年头儿了,找个合适的价钱干脆换新的吧。
 
突然发现furnance不加热了,下去一看,三个大火苗还在喷,可能量不够大。马达应该工作,有风上来。
试着关掉加热,再打开,发现再无法点燃三个大火苗。air forced. Pilot 火还有。

大家看是啥情况。我一直让它试着加热呢,还是过夜先关掉?

有哪家服务商推荐修理?谢谢了
长见识了,司机还要修炉子!
 
推荐 恒致 647-394-5558
1611069165454.png
 
最后编辑:
热交换器如果裂了,一般换新的比修划算。如果它裂了,furnace是要red tag的,不能再使用了,因为一氧化碳会进到房屋里。
fang p
 
热交换器如果裂了,一般换新的比修划算。如果它裂了,furnace是要red tag的,不能再使用了,因为一氧化碳会进到房屋里。
现在谁不用带一氧化碳报警的烟雾探测器?不用睡觉不安心
 
后退