Furnace正常,其他房间都比较暖和(包括在车库上面的),但最小的一个房间很冷,可能是什么原因? 按理说热风管道是连通的啊。
买个booster每个出风口,风速不一样,风速太低的就会冷。一般都是管道末端的房间最冷。
专业人员有个设备,可以测风速,能通过调节各个房间的出风口,关闭一些不重要的,开大关小等,把房间温度调上去。我家出过相同的问题。修好了。
买个booster
每个出风口,风速不一样,风速太低的就会冷。一般都是管道末端的房间最冷。
专业人员有个设备,可以测风速,能通过调节各个房间的出风口,关闭一些不重要的,开大关小等,把房间温度调上去。我家出过相同的问题。修好了。
我的是新房,builder给修的。 我觉得安装维修furnace的公司都行。我家也有同样问题,是否方便推一下帮您解决了问题的专业人士?