看到许多人讨论使用发电机给房子供电,需要注意连接的安全问题:如果你的发电机和外面的供电线路连通了,是否外面工作的电力维修人员会有触电的危险。
 
看到许多人讨论使用发电机给房子供电,需要注意连接的安全问题:如果你的发电机和外面的供电线路连通了,是否外面工作的电力维修人员会有触电的危险。

大部分人都是单独拉一个插座,将冰箱,烧饭电器接在这个插座上,而不是去和房子的配电盘连接。和房子的配电盘连接需要电工执照,否则引发火灾保险公司可能不赔。另外,发电机和外面的供电线路不连通。
 
看到许多人讨论使用发电机给房子供电,需要注意连接的安全问题:如果你的发电机和外面的供电线路连通了,是否外面工作的电力维修人员会有触电的危险。
当然会有。但一般维修人员都会事先挂接地线以避免触电。
 
看到许多人讨论使用发电机给房子供电,需要注意连接的安全问题:如果你的发电机和外面的供电线路连通了,是否外面工作的电力维修人员会有触电的危险。
不可能吧,和外面联通就是给整个电网供电,小小发电机肯定带不动,所以是什么都不工作。
肯定不会和外面通的,这样家里才能用电。
注意安全主要是说地上有根带电的线,大人小孩都小心,别黑灯瞎火的绊倒了电了自己
 
不可能吧,和外面联通就是给整个电网供电,小小发电机肯定带不动,所以是什么都不工作。
肯定不会和外面通的,这样家里才能用电。
注意安全主要是说地上有根带电的线,大人小孩都小心,别黑灯瞎火的绊倒了电了自己
不是完全没有可能,当年就有人想出用杠杆撬地球的方案。
 
请懂的给讲讲:
Backfeeding is the tying of a portable generator directly to your home's electrical
panel instead of using a transfer switch. It is dangerous. It is often illegal. And it should
never be attempted under any circumstance
Electric Generators Direct | Specializing in Power Generators ›stories › 13-Ho..
Beware of Backfeedina
- How NOT to Connect a Portable Generator
 
1653501113514.png
 
没几个学电的,难道学computer 的人,一点电的课程都没有上过吗?
3-way switch is the solution! 幸亏有人上图了,上图说明一切。
 
这是一张典型的备用发电机和家用用电系统的连接原理图。不全,少了供电侧的降压变压器。再上一张。

1653507784827.png
 
你这个图不适用所有的generator
bonded neutral/ground适用
floating neutral不适用
先来点基本的吧。就是张基本的原理图,没有一些交流电的知识,也未必能解释的完全。当然要安装还是要找专业电工。那些CODE不是懂原理就知道的。
 