中央加湿器不工作

铁兰

新手上路
VIP
注册
2004-10-26
消息
372
荣誉分数
856
声望点数
0
去年9月底,我打电话请Sears 来我家装了一个加湿器。今年1月的时候开始使用,把加湿器上的度数调到最大,屋里的湿度总是在31-33度。开始并没在意,以为就是这个湿度。前不久去朋友家,发现他们同样的产品湿度可以达到42度。四个星期前,我开始给那个安装部门的人打电话,三个星期留了四次话。均无人回答。我打电话到Sears Installation Office, 一个很不客气的女人回答,要是我们派人去看,你得付钱。我告诉她,我的合同上写着5年零件和人工免费。她要我把合同发给她。发去以后,大概十分钟以后,那个安装部门的人打电话说,他来看一下。该人检查后说,真的不应该这样。第二天,他派了一个所谓技术员来检查,技术员一进门便说,我的检查要收费。我告诉了他事情原委,他打电话问了有关部门,说可以先检查。他检查了加湿器,说加湿器安装没问题,是你的检查加湿器的东西有问题。我对着我的检查湿度的小机器吹了两口气,适度上到了88度。他无话可说。最后他得出的结论说,加湿器没有问题,可是不产生湿气。他认为可能过滤器有问题,他当时给一个商店打电话,让我们等,他来换过滤器,可是到昨天,没有任何人联系我们。我又打电话问Sears Office的人,他们回答,技术员说,工作正常。他们解决不了这个问题。让我继续给那位安装加湿器的人打电话。从昨天到今天,留了四次话,无人回话。这是整个事情的过程。

请问各位,,遇到这样的事该如何解决?该找那个部门?
 
Sears安装部门的服务质量是我见过的服务部门中最差的。安装任何东西之前,说得天花乱坠。他们只要把钱拿到了手,有了问题,你就等着吧,不仅态度极其恶劣,而且一直拖到你再也不想找他们了为止。这就是他们的“招”。找Sears,等于花钱找气受。
 
最初由 铁兰 发布
加湿器没有问题,可是不产生湿气。他认为可能过滤器有问题

不知你的加湿器是什么型号.


如把湿度调到最高, 你能不能看到水经过过滤器从上往下流. 要把一窗子打开才能看到.

如果能看到水流,就没有理由不产生湿气,除非你没把回路打开. 理论上, 只要有水, 只要有风, 就能产生湿气.

如果看不到水流,那就是水泵,或湿感器的问题,即加湿器的问题.

做检查前, 水源开关一定要保证打开了.
 
Re: Re: 中央加湿器不工作

我的加湿器和lzhjx在comefromchina上作的广告的型号完全一样。可是湿度最多上升到33度。要是外面很冷,暖气工作的次数多,则到30度或者31度。一切都按照说明去做的,只是大部分水顺着管子流出去了。要是有问题,那位Sears的所谓“技术员”也发现不了。下面是Lzhjx的广告对这种加湿器的介绍。

“中央加湿器安装服务

加湿器为generalaire公司的Model 1042型,是加国应用最为广泛的专业型(只在专业的冷暖公司有售)加湿器,甚至 SEARS卖的其实是它的贴牌产品。
该型加湿器为流过(flu-thru)型,构造简单,几乎不要维护。更重要的是因为这种加湿器没有存水,不会象老的转鼓(Drum)型那样容易滋生细菌等有害物质。加湿器的功率为19.2加仑/天,可以满足3000平方尺以下房屋的要求。







最初由 楚天 发布


不知你的加湿器是什么型号.


如把湿度调到最高, 你能不能看到水经过过滤器从上往下流. 要把一窗子打开才能看到.

如果能看到水流,就没有理由不产生湿气,除非你没把回路打开. 理论上, 只要有水, 只要有风, 就能产生湿气.

如果看不到水流,那就是水泵,或湿感器的问题,即加湿器的问题.

做检查前, 水源开关一定要保证打开了.
 
加两条
1)看看是不是房子大,机型功率不够.厂家给的数据都是最佳条件下,实际使用是不一定能达到.就象开车耗油总比厂家给的数据高.
2)漏风情况,要是房子漏气多,或排风扇开的勤,换气量大也有可能造成湿度上不去.

要是机器本身没问题,多半是选型时估算不足.

楼主可以试试把门窗关紧,不开排风扇,PUT FURNACE FAN ON,24 小时看看是不是有变化.


我查了一下这个1042 的手册.
http://www.generalaire.com/humidifiers/1042/pdf/Legacy_1042_series_.pdf
要是房子不时很TIGHT只能让2090尺的房子达到30%的湿度.还不知道算不算basement.要达到40%可能有困难.
 
改供电电路试试

一般加湿器供水开关和另两个开关串联而成。一个是湿度感应器,一个是制热开关。如果按照说明书安装,加湿器只在以下两个条件都满足的情况下工作:

1。 室内湿度低于设置值(湿度感应器开关开启)
2。 室内温度低于设置值 (FURNACE加热开关开启)

如果房屋封闭很好(新建房屋),FURNACE每天工作时间很短。即使湿度过低,由于回路不通,加湿器也不会保持工作直到湿度达到设定值。

我的加湿器由lzhjx安装。在安装后一个星期湿度一直没有达到设定值。lzhjx经过分析后把FURNACE制热开关换成FAN开关,就是当室内湿度低于设置值和FAN开启时加湿器工作。几个小时后室内湿度就达到设定值(45度)

还有一个问题要注意。如果HRV去湿器开启,你需要设置HRV高于加湿器10度。比如加湿器设置45度,HRV就需最低设置55度才可避免两者同时工作(去湿和加湿同时工作)。

加湿器工作原理很简单,你的问题应该不难解决。搞清楚你的FURNACE电路,改改供电就可。如果有困难,可请lzhjx做。我的感觉lzhjx很不错。理论很扎实,这些家用电路小CASE了。

GOOD LUCK!
 
我的房子是三年的新房子。不算地下室,2550英尺。平时温度在18-20度。Sears装的产品和lzhjx完全一样,只是价格是400多块。湿度只能上升到33度。HappyNewYear 说的这些原理我真的不懂。我的加湿器的湿度设置几乎到了最大。但我发现,至少一半的水流进了下水道。我把湿度计放在暖气口测试,湿度迅速降低。我真不知道Sears的安装工和“技术员”是干什么的。看来他们的本事远不如lzhjx先生。
 
HNY 说的有道理.

我们家的加湿器和FURNACE FAN 是同一个电路. FURNACE FAN 和FURNACE HEATING 是两条不同的电路.

我的FURNACE FAN 是24小时开的 (SETTING 是 ON, 而不是 AUTO).

我和你是同一个牌子的加湿器.房子比你的大一点点, 湿度可达30-60% 间的任何值.
 
我把furnace fan 放在auto上,加湿器里有水流动,开了3个小时,湿度由33度上升到34度。等暖气一开始工作,湿度便下到了33度。我的加湿器上没有度数,只有high,comfortable 和low。诸位的怎么样?有谁的加湿器是由Sears安装的同样产品?
 
你把加湿器上那个小片子拿开,当furnace启动时看看是否有风吹出。
有时当加湿器在送风管道的开口与空调室内部分安装在一个水平面上,会造成没有足够的风吹过加湿器。
 
谢谢lzhjx。我试了。在那个小窗口前(靠在小窗口上)不能感觉到风。手伸进去,感觉到一点儿风。另外,怎样判断“加湿器在送风管道的开口与空调室内部分安装在一个水平面上”?多谢lzhjx。
 
空调室内部分的俗称叫:A-coil ,原因是它样子很像一个A字。它的两个侧面为换热片,而前后两个面是封死的。所以如果加湿器的开口对着其前或后,就不会有足够的风。
在furnace正上方的送风管道上有3个管道从内部什出。上边有1粗1细两个,分别是空调的气相和液相管,从这两个管的位置向上10厘米左右,为其A字的尖顶。下边有一个管,为冷凝水管,该管即为A字的底。
 
后退
顶部