 
 谢谢楼上的答复!
上个月我请人清洗了furnace, 然后开Furnace后忘记开送风电机约一小时, 后打开送风电机,furnace正常工作了2天, 然后就不工作了.
Furnace的后挡盖子原来是盖好的,为了拍照才打开. 火苗一直都有,另附上多图, 望有用.
电压测量: RH--W. 26V, RH--Y 26V, RH--G 26V 全是交流电压.RH=RC.
电路图里那个继电气体阀门控制器 都有26v的交流电.
电阻: 室内温度小于设定温度时. RH---W 之间导通, 反之 不通. Y--RH 电阻一直变.
请问, 那个FAN/LIMIT CONTROL 是如何工作的? 我认为温度调节器正常, 不知对否?
Check the break on the break panel. It temperature control looks fine. But if there is not power to furnace, nothing works.
谢谢楼上的答复!
