请教:墙壁上的电源插孔上下两个本来都有电,现在有一个没电,另一个正常,怎么处理?有无安全隐患呢?

  • 主题发起人 主题发起人 p0ui
  • 开始时间 开始时间
那个没有电的是被一个开关控制的。你放心吧。
 
那个没有电的是被一个开关控制的。你放心吧。
布什的,一组是因为我插了微波炉,可能带不起了,用了几次后就没电了,下面有电;另一组是因为我手动开关电水壶,想要多烧会儿,后来那个插座就没点,下面的有电。以前这种情况都没出现过。所以担心是否需要维修,如果不修会否有安全隐患。
 
布什的,一组是因为我插了微波炉,可能带不起了,用了几次后就没电了,下面有电;另一组是因为我手动开关电水壶,想要多烧会儿,后来那个插座就没点,下面的有电。以前这种情况都没出现过。所以担心是否需要维修,如果不修会否有安全隐患。

查一下是否保险跳开了.
 
原因是你使用大功率电器,融断了同一插座两插头间的铜片

担心安全隐患。
原因是你使用大功率电器,融断了同一插座两插头间的铜片。
通常较长时间使用大功率电器(1500W),大电流导致过高温度融断了同一插座的两插头间的连接铜片。
更换新的插座,你会看见旧插座的两火线连接铜片融断的痕迹。
 
不大可能是跳闸了,同一个插座不可能受两个breaker控制,估计是功率太大,插座里面的接头部位有点虚,发热量大,烧黑了,导致接触不好。最好修一下,不难,到地下室断掉这一路的breaker,用试电笔或万用表确认一下没电,拆掉面板就能拉出来。把没电的那一个插座接线拉出来,视情况更换或是处理一下,不过推荐去HD买个新的插座把没电的那个换掉。面板和有电的那个座不用换。
 
担心安全隐患。

As the law requires, the two sockets in a set of outlets do not share the same line. Therefore, when you over-used a socket and blew the fuse up, the other is still working. You can reset the fuse and it should have no problem.
 
As the law requires, the two sockets in a set of outlets do not share the same line. Therefore, when you over-used a socket and blew the fuse up, the other is still working. You can reset the fuse and it should have no problem.


请问啥时开始的law,我们家的插座都还是一路线接两个座,十几年的房子。
 
New Law?

As the law requires, the two sockets in a set of outlets do not share the same line. Therefore, when you over-used a socket and blew the fuse up, the other is still working. You can reset the fuse and it should have no problem.
同一115V插座上不可能由两路线供电!
大功率电器的较长时间的使用会导致两插头间的铜片接点融断,请“q0ui”LZ 检查一下两个各自一个插头没电的插座,应该是这个问题,我们曾多次帮助客户解决了此类问题。请LZ注意安全,一定要在“总闸”处断开这两个插座的电源!
另外提一下,微波炉应该有专用的20A插座;在使用1500V的电器时,将电器插在插座中直接接电源的插头上,可减缓接点融断的可能。
 
换插座。
 
由于电流过大,太热烧坏了。花两块多钱买一个插座芯,打开盖子,换掉旧的行了。如果不懂电千万不要带电作业,如果没有试电笔,就在好的插座上插个地灯,打开,然后到楼下保险盒找到所属闸刀,关掉电源。回去看地灯是否熄了,如果还亮着,就再下去找到对的为止,就可以放心的干了。
 
由于电流过大,太热烧坏了。花两块多钱买一个插座芯,打开盖子,换掉旧的行了。如果不懂电千万不要带电作业,如果没有试电笔,就在好的插座上插个地灯,打开,然后到楼下保险盒找到所属闸刀,关掉电源。回去看地灯是否熄了,如果还亮着,就再下去找到对的为止,就可以放心的干了。

呵,不放心,白天换,拉掉总闸。:p:D
 
同一115V插座上不可能由两路线供电!


如果是近些年的新房, 橱房墙上的插座都是两路供电 !

不是115V, 而是120V, 而且上下两个"火"线之间是240V !
 
根据楼主的描述,这应该是一个厨房的插座。根据电工的规则,可以用一个20A的breaker供电,也可以用一个double poles的breaker供电,这时候就变成了一个split插座。如果楼主的描述没有错误的话,那么你的电工在做你的插座的时候是违反了code.他使用了两个single pole的breaker,来代替一个double poles的breaker。这个插座的更换是需要一定的处理的。不能把买来的插座直接接上去,否则会trip breaker.楼上说的对,上下两个"火"线之间是240V,对非专业人员这是比较危险的。我是电工,如果你有不明白的,可以给我发消息、
 