也可能是哪里有点堵了?"地下室水池会有不少积水"
我觉得这就不仅是缺vent吧,最好找个好的plumber看一下
A,B 两点只有1尺多远。 你说的太远了是什么意思?气管是要结到靠近地下室水池下面某个位置吗?"如果我把A,B两点按红色虚线连接起来"
好象不对,太远了
从地下室能看清,楼上的排水管和气管并排下来, 而且靠得很近。在楼上看不到排气管(在墙里面),但能看到水池下面的连接,那根气管进到墙里面。里面怎么连接是猜得。 能说说哪里不对吗?另外如果你的图是准确的,那你2楼的vent也不对
"一楼水池排水时,地下室水池听到有翻气泡的响声。"
这个应该是因为缺vent
"地下室水池会有不少积水"
我觉得这就不仅是缺vent吧,最好找个好的plumber看一下
"如果我把A,B两点按红色虚线连接起来"
好象不对,太远了
另外如果你的图是准确的,那你2楼的vent也不对
这种接法造成水的倒灌是很正常的。严格的说接vent的点一般在屋顶,最少也要高于水池,才不会造成下水倒灌入vent。6尺的横向下水应该做成斜的,下水才会畅。不过从实际情况来说,估计从A点容易施工,了不起basement的水池下水走的慢一点,但肯定比现在强,且楼上用水不会再造成倒灌。B点应该上移到basement的屋顶处是应该的。
我还真不知道vent应该怎么接,图里的vent不就是直接到屋顶吗?我也没理解, 建新房时,那根气管为什么一直要走到地下室,而不是停留在一楼?那根气管在地下室会接到下水道吗? 还是在地下室封死了?楼上的vent肯定接点在屋顶处,我想他这是示意图,假设他明白所有vent的接点在屋顶。
如果楼上不排水,虽然6尺的横向,地下室水池排水还是挺快的。
B点上移没有问题,这部分在储藏间,全部暴露。
我还真不知道vent应该怎么接,图里的vent不就是直接到屋顶吗?我也没理解, 建新房时,那根气管为什么一直要走到地下室,而不是停留在一楼?
地下室水池往那里走水是装修地下室时才定的。