轻罗小扇扑流萤 新手上路 注册 2010-03-15 消息 44 荣誉分数 3 声望点数 0 2011-01-15 #1 最近我家的ensuite的淋浴的水总是温温的,即使我把它全开到热水,不出冷水也只是温的,一点也不热。楼下的锅炉我已经开的很大了,其它象厨房啊,哪怕也是ensuite的那个洗手盆的水都很烫手了。很奇怪呀,好像也不是炉子的问题。 另外,房子是一年新的。 哪位高手知道这是哪里出了问题吗? 自己可以修吗? 还是找builder,不知道过了一年,这种问题还包不包修?
最近我家的ensuite的淋浴的水总是温温的,即使我把它全开到热水,不出冷水也只是温的,一点也不热。楼下的锅炉我已经开的很大了,其它象厨房啊,哪怕也是ensuite的那个洗手盆的水都很烫手了。很奇怪呀,好像也不是炉子的问题。 另外,房子是一年新的。 哪位高手知道这是哪里出了问题吗? 自己可以修吗? 还是找builder,不知道过了一年,这种问题还包不包修?
基础墙 Moderator VIP 注册 2005-05-23 消息 1,247 荣誉分数 135 声望点数 193 2011-01-15 #2 让builder派人给你调一下Shower faucet吧。Plumbing应该是保两年的。自己做也不难,看看你的faucet是什么牌子,到网上找找就是了。
H hijmmu 知名会员 注册 2005-01-31 消息 550 荣誉分数 35 声望点数 138 2011-01-15 #3 有两个地方要检查一下: 一般来讲,冷热水在接进淋浴的开关之前,应该各有一个阀门。首先检查这个阀门是否全开。在浴室墙的那一面,开关的附近,通常有一块活动的板子。打开那块板子,就可以看到这两个阀门了; 如果这个阀门是全开的,你还要检查开关是否调整为允许最多热水通过的状态,因为有的开关是可以调整的。由于各个开关不一样,就没办法细说了,看说明书吧。