安装中央吸尘器遇到一点问题,请教有经验的朋友!

晕死了,要是我就直接花点钱请店里的人装了算了,自己还省了楼上的磨叽口水。估计主要可能楼主在GoC干活吧?没我们私人公司那么忙:D
 
你在地下室再仔细寻找一下。如果是新房,你应该可以找到至少三个管子接头,这三个接头旁边都会有一小团电线。不知道楼主怎么接的吸尘器?你可能安装操作有问题?恕我直言。你应该用三通把所有的管子都引进吸尘器,同时把那把电线都引进新尘器,接到吸尘器24伏的接线卡子上。如果你的线不够长,考虑home deport 去买。 当然你有要约定好,下面用红黑,上面接到金属片上也有用红黑。 再看看你地下室里米应该有接头。 就是说你楼上有几个插口。 下面就有几个接头。
 
我们和您这个过程一模一样的,为什么出问题控制不了主机呢?因为新房的3个ROUGH IN的接线板里面的线头没有给接上,就这么给交房了。现在光接好机器这一边的线头是不够的呀。
自己把地下室的那个接头很快就接好了,运作没有问题。1楼和2楼没有办法接,因为接头已经封进墙里头,接头的板子不是2片的,而且后面被塑料管子粘死了,能看见电线吊在里面,就是下不了手去接。就是这样。
周末过完会去找MINTO问问清楚。
谢谢大家!!!
 
一共3个drop在地下室都有出口的,你不会只接了地下室的那个drop吧?
 
谢谢楼上几位的回复!
我也是MINTO的,说不定我们是近邻呢!我也是从团长那里团购的。哈哈。 其实楼上的那些线,是应该我们自己接的。我们说了这个约定是我们自己定的,你只有同样的约定,吸尘器才可以工作。我是把红黑并到一起作一根,蓝白并到一起作一根。地下室也是这样操作的。再仔细看看,或者把楼上的插头卸掉,或许可以把线抽上来呢!我发现minto 的服务不怎么样,anyway,实在不行也只有求他们了,祝好运
 
一共3个drop在地下室都有出口的,你不会只接了地下室的那个drop吧?

我猜他在地下室只找到了一个插头,而没有找到另外2个或者3个插头。:p
 
我家也是minto的房子,当时装中央吸尘器的时候,是叫人家来装的,我记得那个人也是在家里每个rough in的接口处都拧了拧,具体拧了什么当时也没细看。
估计你这情况也得每个口都自己再处理一下。
 
我猜他在地下室只找到了一个插头,而没有找到另外2个或者3个插头。:p
当初,所有的3个管道都完全接好了,3个drop的电线也接好了,只要主机打开3层楼都是可以吸尘的,但是问题是通过手柄的开关无法控制主机的开和关。
通过检查发现rough in的接头盒子里面的电线没有接起来,就是说MINTO交房时,管道是没有问题的,电线却没有接在接头板上,而且埋在墙里根本不可能被发现
现在自己把地下室的那个接好了,因为墙壁后面没有封死,可以看见接头板子的后面,楼上接不了,因为被封死了。
 
后退
顶部