请问:怎么避免装空调后墙体里面有震动和机器发动机的声音

  • 主题发起人 主题发起人 V-CFC
  • 开始时间 开始时间

V-CFC

新手上路
注册
2011-06-07
消息
7
荣誉分数
0
声望点数
0
装空调后,离外机一米的墙体里面怎么会有震动和机器发动机的声音呢?

请问:怎么避免:blowzy:
 
别装在墙上,单独给支座。
 
多谢!

没有直接装在墙上:卖空调的装的,是两个铁的支架连着墙体。

结果:那面墙有很强的震动,象机器的声音引起的震动!晚上更清楚!:blowzy:
 
那不就是装在墙上了吗?在地上做个水泥座,机器支架的脚下加橡胶垫,这是最常规的减震手段。
 
多谢!

没有直接装在墙上:卖空调的装的,是两个铁的支架连着墙体。

结果:那面墙有很强的震动,象机器的声音引起的震动!晚上更清楚!:blowzy:

要想彻底解决震动和噪音问题,只有拆了,在地上建个基座,然后铆在上面。如果确实嫌拆解麻烦,可以试试在铆钉上加橡皮垫,看看能否把震动和噪音降到可以忍受的范围内
 
多谢!

没有直接装在墙上:卖空调的装的,是两个铁的支架连着墙体。

结果:那面墙有很强的震动,象机器的声音引起的震动!晚上更清楚!:blowzy:

你那就是直接装在墙上。 有的空调是把主机放在地上。放在地上不会震动墙。
 
多谢大家!

我长见识了!我还以为象以前在中国时将外机挂在墙上那叫"直接装在墙上",这个是用了两个铁的支架连的。

这是邻居的空调!

已经装了一个多月了。那声音在一楼,二楼都听到----因为那声音象从墙体上传来的。上星期五我跟邻居说:这家先生听了听,说没有听到,他要他太太来听;太太来听,可能那声音让她。。。,她说她们买的是安静型的,大家都装在这个位置,然后突然就生气地摔门而去,并抛下一句:我不认为这是我们邻里关系的好的开始!你找建筑商去!他们让装这里的!我还没有来得及说话呢.

新房;白人
 
Yesterday I had a quote from a A/C dealer. He said that it had better to stall 4 anti-vibration rubber pad under each corner of the A/C ( at extra cost ). That would prevent the shaking wall problem. for sure, I buy his idea.
 
Thanks for your information!

I appreciated you all for your information and suggestions. I would like to talk to my neighbour again.
:(
 
如果你是single house的话,我建议你也不要和你邻居多讲了。空调装在人家墙上你是管不着的。 实在要是觉得这个声音太大,影响你的生活,你可以向city报告。
 
是镇屋。新邻居。空调是装在邻居的墙上。离我家一米。声音是:我家的墙里面有机器的震动。

我是因为家里上下都给震得脑袋大,不得已才去跟他们商量的。许多中国人都知道远亲不如近邻。 只能再努力一下!
 
是镇屋。新邻居。空调是装在邻居的墙上。离我家一米。声音是:我家的墙里面有机器的震动。

我是因为家里上下都给震得脑袋大,不得已才去跟他们商量的。许多中国人都知道远亲不如近邻。 只能再努力一下!

Ottawa 的 By-Law 对噪声有一定的规定,如果你认为噪声大大超过50 dBA,而且真的影响你们的生活了,你可以试试打电话到city complain。不过city那帮人大部分是光拿钱,不干活的,不知道会不会来给你解决。

“Information About the Noise By-law

This brochure has been prepared as a reference guide to the City of Ottawa Noise By-law No. 2004 253. For precise wording and a complete record of regulatory provisions, please refer to the official by-law.

Prevent Noise-Induced
Hearing Loss
The following would be considered as violations under the by-law:

ALARMS, BELLS, HORNS, SHOUTING

Ringing a bell, blowing a horn or shouting in a manner that disturbs inhabitants of the City. (Exempt - Ringing of bells in connection with a religious service.)

EQUIPMENT

Air Conditioners, Heat Pumps, Compressors, Condensers, Chillers, Cooling Towers, Exhaust Fan, Exhaust Systems, Intake Fan Generators, Commercial Dryer Pumps, Filtration Systems and similar devices
Noise exceeding 50 dBA when measured at the point of reception (a portable generator in an emergency situation would be exempt).”
http://www.ottawa.ca/residents/bylaw/a_z/noise/info_en.html
 
多谢你的信息!

说实在的,我真是不得以才找他们的----前几个星期, 天不热,所以我们就开窗户了,结果半夜给轰醒了几次。

现在的问题是机器的震动在我们家的墙角产生的震动声音楼上楼下都听到。 我上次找他们的时候,女主人讲他们家听不到!再看看他们刚好装在离分界线一米处。看来形式真不容乐观!

我只是感觉找了CITY,会不会就我们中国人讲的"撕破脸面"了!我们连他们的名字都还不清楚。
 
什么牌子的空调, 太差了。

一定要用好牌子的空调。My carrier is good, used for 10 years, very good.
 
后退
顶部