前些天去看正在修建中的房子,发现framing部分已经完成了,但是房屋进门处的几根stud引起了俺的注意。就像下面这张图中蓝圈中所示的那样,stud的中部几乎被拦腰锯断了。
IMG_1420.jpg

下面这张图也可以看到这种情况。而且,作为补救措施,他们在stud的两边钉上了两根上不着天下不着地的窄木条。
IMG_1423.jpg

另一处更有意思,就是厨房部分的出风口正好处在一根stud的中间。
IMG_1434.jpg

俺有两个问题向大侠们求教:
1. 锯出这种口子是有什么讲法吗?这种stud是否属于承重结构?以后楼上对应的地方会不会更容易踩上去响?
2. 跟房产商提出想参观房子的要求,但他们说只有上了dry wall之后才可以。但上了dry wall俺还说啥呢?:flaming:

我在此前也曾经看过一次,当时stud都上了,但没有这些锯口。锯开了俺也可以接受,在旁边补上一根全长度的木料咱也就不说啥了,比如下面这张图中右边黄框所示就可以,但是左边的俺就不能理解了。
IMG_1444.jpg

非常感谢!
 
似乎不是承重的,可能stud乔了,锯个口就好找直了。
 
似乎不是承重的,可能stud乔了,锯个口就好找直了。

谢谢回复!:cool::cool:

不是承重的就好。但是如果不承重的话那stud的作用是什么呢?:confused:
 
锯开是用于调直STUD,旁边帮一根上不着天下不着地是正常做法,但长度有要求.不能太短,具体是多少忘了....

PRE-DRY WALL之前要求看,开关,通风要看位置合适不.
 
锯开是用于调直STUD,旁边帮一根上不着天下不着地是正常做法,但长度有要求.不能太短,具体是多少忘了....

PRE-DRY WALL之前要求看,开关,通风要看位置合适不.

谢谢!

刚查了一下Wikipedia关于Wall stud的条目http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_stud,里面说“the 'sticks' carry the vertical loads...",这里的sticks就是studs。不知道是不是说只有承重墙(load bearing walls)的studs比较重要,其余的隔墙就不那么重要了。
 
锯开是用于调直STUD,旁边帮一根上不着天下不着地是正常做法,但长度有要求.不能太短,具体是多少忘了....

PRE-DRY WALL之前要求看,开关,通风要看位置合适不.

另,pre-dry wall就是上dry wall之前,对吧?
但是房产商说”For safety reasons our policy states that we must not enter the homes under construction until safe to do so. I will be happy to escort you as soon as it is dry walled and when I have the okay with the site supervisor.“:mad:
 
studs maybe crooked for some/many reasons, the cuts made them "straight" again, and reinforced the studs with additional lumbers, the builders I saw, all does this kind of "make up". It's good you got all these pictures.

You can refer to them later on if you found other issues. every studs counts !

谢谢你的详细回复!不承重的stud咋干都问题不大,不过如果要承重的话,这样的make up肯定抗压不行,抗剪更差。

我是想把问题消灭在初级阶段,免得以后双方麻烦。一面墙大概3米不到的墙有三四根这样的studs我主观上有点担心。
 
完全正常,符合code,

因为原来的不是完全竖直,锯开个口子,然后贴一条,把它弄竖直。这个是常见的东西。不用担心。每个house里面基本都会有。
 
另,pre-dry wall就是上dry wall之前,对吧?
但是房产商说”For safety reasons our policy states that we must not enter the homes under construction until safe to do so. I will be happy to escort you as soon as it is dry walled and when I have the okay with the site supervisor.“:mad:

我刚想问你咋进去的房子,原来是偷偷跑进去的啊
 
别的都没问题,就是出风口那一个。他们应该在风管两边个加一条,因为那是承重墙。
 
完全正常,符合code,

因为原来的不是完全竖直,锯开个口子,然后贴一条,把它弄竖直。这个是常见的东西。不用担心。每个house里面基本都会有。

谢谢路人指点!Loud and clear!:D
 
我刚想问你咋进去的房子,原来是偷偷跑进去的啊

是啊。:blowzy:

没办法,framing太重要了。之后的虽然也重要,但是那些属于小修补。
 
别的都没问题,就是出风口那一个。他们应该在风管两边个加一条,因为那是承重墙。

谢谢!:thanks:

哦?那俺得跟他们去叨叨了。:bla: 也不知道是设计的问题还是布梁的问题。
 