国内带过来的水晶灯电压问题

  • 主题发起人 主题发起人 fixer
  • 开始时间 开始时间

fixer

知名会员
注册
2004-03-12
消息
729
荣誉分数
2
声望点数
128
请教懂电的朋友,国内朋友给带过来一个220伏的水晶灯,不知道可不可以安在这边,有没有安全隐患?谢谢先.
 
谢谢回复

听一个朋友说,如果安这里的灯泡,会炸的,怪吓人的,有人安国220伏的吗?
 
用国内的灯泡,应该不会亮吧
 
我需要第一手信息,

有人安过吗?:blowzy:
 
严格来讲,存在安全隐患。这是因为国内的电压比这儿高一倍,所以同样功率的灯泡所需电流在这儿要比国内高一倍,所以所用电线不能承受的所要求的电流。道理上讲,如果用一半额定功率的灯泡,会满足电流的要求。但是由于国内与这儿的标准不同,仍不能保证绝对安全。尽管电器都不能保证绝对安全,但由于你使用了不符合这儿安全标准的电器,一旦出问题,安装者要负责任。
 
"这是因为国内的电压比这儿高一倍,所以同样功率的灯泡所需电流在这儿要比国内高一倍,所以所用电线不能承受的所要求的电流"。 道理上讲, "如果用一半额定功率的灯泡,会满足电流的要求"。

???????

不要误导!!
 
没问题。电流不是问题,不过国内过来的灯有两种,一种是带镇流器或其它电子设备的,一种只是简单的电路连接。前者必须改装以后在北美才能用。后者无所谓,只要换这里的灯泡就OK了。不过国内的灯大多没有地线,如果是这种灯的话,必须在灯的金属外科赏引一根地线,和灯座里的地线连接上就可以了。
 
没问题。电流不是问题,不过国内过来的灯有两种,一种是带镇流器或其它电子设备的,一种只是简单的电路连接。前者必须改装以后在北美才能用。后者无所谓,只要换这里的灯泡就OK了。不过国内的灯大多没有地线,如果是这种灯的话,必须在灯的金属外科赏引一根地线,和灯座里的地线连接上就可以了。

这个才是正解!:cool::cool:
 
"这是因为国内的电压比这儿高一倍,所以同样功率的灯泡所需电流在这儿要比国内高一倍,所以所用电线不能承受的所要求的电流"。 道理上讲, "如果用一半额定功率的灯泡,会满足电流的要求"。

???????

不要误导!!
功率= 电压 * 电流
这儿的电压是一半 (220v vs 110v),用功率小一半的灯泡,就能基本保证电流相同。为什么是误导?
至于BZ提到的其他问题,同样也是应该考虑的。
最好还是不要用没有这儿安检的电器。
 
没问题。电流不是问题,
????
假设其他条件都一样,电线的负载能力就是以安培数来衡量的。电压小一半,这根电线所能负载的功率就得减一半。如果还用同样功率的灯泡,电流就超过了一倍,这样电线上的功耗(发热)就是原来的4倍。为什么没问题?
 
thank you

that is what my husband just did last night, 只是简单的电路连接,引一根地线,it's working well so far.
thank you everybody


没问题。电流不是问题,不过国内过来的灯有两种,一种是带镇流器或其它电子设备的,一种只是简单的电路连接。前者必须改装以后在北美才能用。后者无所谓,只要换这里的灯泡就OK了。不过国内的灯大多没有地线,如果是这种灯的话,必须在灯的金属外科赏引一根地线,和灯座里的地线连接上就可以了。
 
Patio说得对. 如果灯头与接线盒之间的电线线径是按照220v下最大功率设计的话, 用110v电压及最大功率的灯泡就有可能电流过大造成过热. 除非这部分电线有最小线径, 能够通过用最大功率灯泡在110v电压下所需的电流.
 
"这是因为国内的电压比这儿高一倍,所以同样功率的灯泡所需电流在这儿要比国内高一倍,所以所用电线不能承受的所要求的电流"。 道理上讲, "如果用一半额定功率的灯泡,会满足电流的要求"。

???????

不要误导!!

初中物理的知识,何谈误导?:p 告诉我初中你在哪个学校上的吧,回国时我替你去扁你们物理老师!:D

再说点“危言耸听”的话。使用未经CSA认证的产品造成的一切后果,需负法律责任,后果严重者处30年有期徒刑,不得假释。:D:D:D
 
道理上Patio和没有网民说的是都对的,没有误导。不过我在这里接触到的中国过来的水晶灯,线截面积都在1.5平方mm以上(线径1mm左右),所以它的最大电流设计在10A-12A之间。一个正常size的水晶灯功率一般在500W以下,特别是现在新型的LED灯泡,功率更小。一般200-300w的总功率撑死了。这样的灯在总线上的电流不过2-3个安培(按照加拿大的电压标准),远远低于其能承受的最大额定电流。支线(并联的灯泡之间的线路)上所携带的电流就更小了(100w的灯泡也就不到1个安培)。所以说有点多虑了。
不过国内的照明没有地线的要求,完全不符合加拿大的要求。所以地线是一定要加的。
 