N niuniu666 新手上路 注册 2007-02-26 消息 35 荣誉分数 2 声望点数 18 2011-09-28 #1 我家Family room ceiling 漏湿了一大片,不知道是哪漏了,请高人指点一下该怎么办?谢谢
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,753 荣誉分数 663 声望点数 273 2011-09-28 #2 查上面2楼的浴室,如果是偶尔湿了,可能是洗澡溅到地板上的水没有及时清理所致。
lindamy 时代广场舞照跳 VIP 注册 2005-11-23 消息 30,321 荣誉分数 7,459 声望点数 373 2011-09-28 #3 以我的经历,最大可能是楼上淋浴下水地漏处接缝,并非一定是直接上方,漏水的天花板可能是最低处。 先检查是否下水处漏,方法是用关闭淋浴水管,用水桶从其他地方接水,往地漏处倒水,观察是否漏水。如果漏,先不要从下面打开天花板,尽量打开地漏,从上面修,一般可以解决问题,如果自己不会,找人来修,他们都很有经验。
以我的经历,最大可能是楼上淋浴下水地漏处接缝,并非一定是直接上方,漏水的天花板可能是最低处。 先检查是否下水处漏,方法是用关闭淋浴水管,用水桶从其他地方接水,往地漏处倒水,观察是否漏水。如果漏,先不要从下面打开天花板,尽量打开地漏,从上面修,一般可以解决问题,如果自己不会,找人来修,他们都很有经验。
TXK 他乡客 VIP 注册 2005-08-24 消息 4,244 荣誉分数 1,530 声望点数 373 2011-09-28 #5 从上面能修好的,不过是地漏接口轻微松了。紧一下而已。如果超出这个简单的情况,从上面就无法修了。因为shower淋浴的地漏都是从base底下安装的。从上面打不开。除非把边上的瓷转破坏了,把base拿起来(我就是这样修的)。这样的成本要比从一楼开顶蓬更大。所以不论是地漏还是上水管漏了,professional的作法都是从一楼打开顶蓬。修好后,再把顶蓬卜好。小活大约一千多刀。自己修,要能接PVC的管道,能修顶蓬。也不是不能干。就是活比较不好干罢了。要不,人家也不会要$1,000多刀。再一个方法就是干脆别使用shower,直到卖房。 作为试验,LZ几天先不要用2楼shower。如果继续湿,就是其他问题。如果干了,就是shower漏水。这是10年以上房子常见的毛病。似乎是因为base底部空心,踩久了,把地漏的接口踩松动了。甚至逻口都秃了。一般要换新地漏。我同时把base底部空心的地方用硬的朔料泡沫填死,踩着成实心的base。一劳永逸。
从上面能修好的,不过是地漏接口轻微松了。紧一下而已。Woodlover 资深人士 注册 2011-06-02 消息 524 荣誉分数 152 声望点数 203 2011-09-28 #6 要是麻烦修的话, 还不如趁此重新renovation一下你的bathroom。
B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,585 荣誉分数 262 声望点数 243 2011-09-28 #7 我同时把base底部空心的地方用硬的朔料泡沫填死,踩着成实心的base。一劳永逸。 这个主意好,学习了
TXK 他乡客 VIP 注册 2005-08-24 消息 4,244 荣誉分数 1,530 声望点数 373 2011-09-28 #9 Anaconda 说: 那一楼的天花板怎能补回原样呀? 点击展开... 补天花板和补立墙的drywall一样。隔开处找到beam(木棱)。切一快和割口一样大小的drywall,用drywall 螺丝钉到木棱上。打好腻子,砂纸打平。上漆。会补墙就该会补天花板。道理是一样的。只是仰面干,不特别方便。
Anaconda 说: 那一楼的天花板怎能补回原样呀? 点击展开... 补天花板和补立墙的drywall一样。隔开处找到beam(木棱)。切一快和割口一样大小的drywall,用drywall 螺丝钉到木棱上。打好腻子,砂纸打平。上漆。会补墙就该会补天花板。道理是一样的。只是仰面干,不特别方便。
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 240,324 荣誉分数 37,722 声望点数 1,393 2011-09-28 #10 天花板上面喷的那东东,似乎有什么压力罐的,也可以自己搞,是吗?
TXK 他乡客 VIP 注册 2005-08-24 消息 4,244 荣誉分数 1,530 声望点数 373 2011-09-29 #12 忘了说一句,天花板的drywall和立墙的drywall不一样(记得薄一些)。要特别买天花板用的。 popcorn ceiling是用高压枪喷头喷上去的。不容易修补小面积(据说喷一个family room要$1,500刀)。这也是我为什么从二楼修地漏的原因之一。 回村长,那不是压力罐喷的。倒是可以买料,用特殊的泡沫海绵往上沾。我的地下室天花板是这样修的。不是十分理想。
忘了说一句,天花板的drywall和立墙的drywall不一样(记得薄一些)。要特别买天花板用的。 popcorn ceiling是用高压枪喷头喷上去的。不容易修补小面积(据说喷一个family room要$1,500刀)。这也是我为什么从二楼修地漏的原因之一。 回村长,那不是压力罐喷的。倒是可以买料,用特殊的泡沫海绵往上沾。我的地下室天花板是这样修的。不是十分理想。
没 没有网名 资深人士 VIP 注册 2007-03-13 消息 1,903 荣誉分数 343 声望点数 243 2011-09-29 #13 TXK 说: 忘了说一句,天花板的drywall和立墙的drywall不一样(记得薄一些)。要特别买天花板用的。 点击展开... 现在的Builder都用一样厚的。
TXK 他乡客 VIP 注册 2005-08-24 消息 4,244 荣誉分数 1,530 声望点数 373 2011-09-29 #14 没有网名 说: 现在的Builder都用一样厚的。 点击展开... 但是10年以上的老房子多用不一样厚的drywall。修天花板时还是要注意。否则厚薄不均,要起棱的。
没 没有网名 资深人士 VIP 注册 2007-03-13 消息 1,903 荣誉分数 343 声望点数 243 2011-09-29 #15 TXK 说: 但是10年以上的老房子多用不一样厚的drywall。修天花板时还是要注意。否则厚薄不均,要起棱的。 点击展开... 小心没错