热水锅炉的混水阀坏了,怎么办?

南极洲

知名会员
注册
2006-03-17
消息
413
荣誉分数
8
声望点数
178
即使水龙头的热水开到最大,水也不热。但热水锅炉仍然工作。
已经确诊,是锅炉上面的混水阀(Mixing Valve)坏了。

各位有什么见解。怎么修,找谁修?
先谢了!
 
奇怪了,有能力鉴定毛病还不会修,别是拍脑袋拍出来的哟!

你可以试下面的,他们换装新热水炉俩人工费也就收$135元:
D. Cooke Heating and Cooling
(613) 978-2873-, Stittsville, ON K2S 1B8
 
如果你是租的, 给他们打电话, 免费给修,
 
多谢楼上两位的回复!

我省略了n个字。我原来也以为是锅炉的问题,因为锅炉是租的,我就给它的公司(Direct Energy)打电话。他们反应还挺快,次日就派来了技术员。
技术员确诊是混水阀的问题。但是他说,混水阀不属于锅炉的部分,是你自己的财产,你得自己想办法。:(
 
锅炉上面的混水阀(Mixing Valve)坏了?在哪里?你说“热水开到最大,水也不热”,具体是哪里?

能否发张照片,我学习学习。
 
锅炉上面的混水阀(Mixing Valve)坏了?在哪里?你说“热水开到最大,水也不热”,具体是哪里?

能否发张照片,我学习学习。

就是照片中间部位的那个T字型的、下面戴个灰色帽子的东西。其作用就是把一部分冷水混到热水中去,以保证出去的热水管的温度不会高于120华氏度,以免烫伤人。这是2005年以后的安省新要求(Building Code)。
现在的问题是,它只掺进冷水了,而热水一点也出不来。
 

附件

  • MixingValve.jpg
    MixingValve.jpg
    50.6 KB · 查看: 464
谢谢!学习了。我的热水罐前年新换的,也没有装这个东东,以前也没有。

那么,你整个房子哪里都没有热水了。是吧?

从图片上看,横向那两个接口是焊上去的。是不是?
 
刚研究了一下,这是新的建筑规则要求的零件,与俺原来想的不一回事。
属于Plumber的话,自己买一个再请人换。如果自己想动手,螺丝的好办,否则乙炔烧焊工具是必须的。
看着是使用最新款高效热水炉的房子,不在保修期内?
 
different device

谢谢!学习了。我的热水罐前年新换的,也没有装这个东东,以前也没有。

那么,你整个房子哪里都没有热水了。是吧?

从图片上看,横向那两个接口是焊上去的。是不是?


村长的水炉应该是不同的型好,没有鼓风的那种.

lz 如没有把握,还是花钱请人好.
 
刚研究了一下,这是新的建筑规则要求的零件,与俺原来想的不一回事。
属于Plumber的话,自己买一个再请人换。如果自己想动手,螺丝的好办,否则乙炔烧焊工具是必须的。

如果动手能力强的人,不是自己不能换。我看是焊上去的,买个乙炔烧焊工具和焊锡就成了。上面那个接口,买个卡子。

我不懂的是,那个混水阀是否须调,还是自动混合。
 
村长的水炉应该是不同的型好,没有鼓风的那种.

lz 如没有把握,还是花钱请人好.

鼓风,还真有。除了没有那个混合阀门,其他看起来一个样子。
 
我看是螺丝接口,现在的阀大多是螺丝接口,便于修理。我看你关了水总阀门,然后
用扳手拆了,拿到HD去买一个一样的装上。应该是个二小时的活儿
 
接口是螺丝接口,但是我看是先拧到阀门上去,然后焊接到管道上去的。你看看是不是那么回事情。
 
俺家去年也发生类似问题. 那个灰色的盖可以打开, 里面能拧可以调节水温. 俺以前是把它先往一个方向调到头, 就只有冷水出来了, 然后打开, 就有热水出来了.

但你这情况, 很可能那个阀已经坏了, 如果调不出来热水的话, 还是要找人换的, 好象大概$200.
 
不是什么高难度的活儿。先关掉右手那个蓝色的开关,就可以卸阀门了。没有工具的话可以买个大点monkey wrench,注意安装的时候不要用太大的力,不漏就可以了。
 