弄好了,谢谢大家。

默守围城

感谢帮我加声望、^ _^
注册
2010-05-30
消息
116
荣誉分数
5
声望点数
0
更新图片,那个炉子就这样。排水的滤网也换了。炉子的滤网也换了,毫无动静。风扇放在ON上,没有动静。。。。。。。:(

昨天突然觉得怎么那么冷,一看屋里17度,控制器那里总有小火苗的标志,以前有这个标志时候炉子就是运转的,但是今天控制器那个小火苗标志一直在,炉子却不工作了。
前几天是提示换那个filter,然后今天看他不动了,我也换了啊。然后再开还是不动。

刚翻了下以前的帖子,说什么pipe什么火苗。我都没看到啊、还有什么电源的请问在哪里啊。

这个不是烧GAS的炉子么?怎么有电的?

热水还有。是不是说明有气进来的?

打了电话给direct Energy 说是什么我们没有买他们的保险,不管。 这怎么办啊。

请问坛子里有能人给指点下么?


感激不尽。



20120213100640474.gif
 

附件

  • 1.jpg
    1.jpg
    65.5 KB · 查看: 320
热水同取暖不是同一个。
 
电源应该在basement哪个地方,就跟灯的开关似的,先查查看动过哪个开关没有。电是点火用的。
 
电源应该在basement哪个地方,就跟灯的开关似的,先查查看动过哪个开关没有。电是点火用的。

好,我去看看,谢谢啊,,
 
furnace的长明火pipe(我的是老式锅炉)的旁边, 有一个热传感器. 如果这个热传感器坏了,长明火是不会有的。furnace就不会工作了。把坏了的部件拆下后,到 HomeDepot 买的新部件换上后,一切正常。
 
furnace的长明火pipe(我的是老式锅炉)的旁边, 有一个热传感器. 如果这个热传感器坏了,长明火是不会有的。furnace就不会工作了。把坏了的部件拆下后,到 HomeDepot 买的新部件换上后,一切正常。



还是不工作,也没找到电源什么的。 汗。。。。 怎么看里面有没有火啊。谢谢
 
上照片吧,不然谁都说不清。
 
看看温度控制器是否该换电池了或者接触不良或者被关上了。
 
像是积水了,在风扇里。
 
什么牌子的炉子?今冬我的炉子排风扇和压力开关坏了,从美国买零件修好。

能share 网站或地址吗?
 
这里常见的高效炉(用塑料排气管的)或中效炉都没pilot light,电点火。先看看blower是不是工作,把thermostat上面的风扇开关(fan)拨到on的位置,如果风扇不启动,查电源。多半是谁在地下室找电灯的时候把furnace的开关给关上了。

如果风扇启动了,说明furnace电源是好的。查一下drain line是不是堵了。如果drain line没问题,可以按照使用说明上的程序试试re-start。自己能做的,到这一步就到头了,再往下,按说就该找个有执照的人来做了。
 
你的炉子是个中效炉,用火花点火的。

不用去查什么水堵了。

先从有没有电入手。
 
后退
顶部