PDI发现builder把油烟机出风管子位置弄错了,弄到橱柜上面,应该是橱柜背面吧,还不肯改,他们说是正常情况。
大家有什么建议吗
Builder这样做很可能会给未来升级带来一个很大的麻烦,那就是管道通风量的限制。
虽然你的builder承诺是6"的管子,如果不破坏保温棉的厚度,他们有可能把6"管子挤瘪了塞进那个墙里,其实就只有4"管子的通风量了,这个我可是亲眼见过的。未来如果你要上800-900cfm的油烟机,你是不可能通过4-5"的管道获得足够的排气量。
如果不升级油烟机,是没有关系。但是如果要安装中式大功率油烟机,管道尺寸是关键,否则通风量达不到要求。美国早几年都是7"标准,现在甚至是8",加拿大都没有7"这个规格。
我不知道LZ的油烟机通风管的尺寸是多少。LZ的问题不是尺寸问题,而是这通风管应该在wall cabinet内90度转向外墙,而Builder的错误是将这通风管向上穿过wall cabinet的顶,然后90度转向外墙,为了掩盖这通风管,Builder就做了这么个突出物。
如要修改的话,需要把掩盖这通风管的干墙拆去,在wall cabinet内打孔(通风管的直径)到外墙,使这通风管从wall cabinet内出外墙。另外要补外墙,siding,内墙,盖住wall cabinet顶上留下的孔。
也许这是个安装错误,也许是因为什么原因builder必须要升高外墙的排风口,总之这个墙已经存在了。我的观点是我更担心通风能力多过担心外观,说实话,真不觉得外观难看。按照你说的说法,很难相信“以后请人或自己改一下不太费事”
不是要跟你较真,但是现在油烟机上的柜子可能要比以前的复杂了,如果不拆打孔有些麻烦,打了孔也不方便搞墙。最好的做法是拆了柜子搞。