builder把油烟机管子位置弄错了,还不肯改,大家有什么建议吗

PDI发现builder把油烟机出风管子位置弄错了,弄到橱柜上面,应该是橱柜背面吧,还不肯改,他们说是正常情况。

大家有什么建议吗

Builder这样做很可能会给未来升级带来一个很大的麻烦,那就是管道通风量的限制。

虽然你的builder承诺是6"的管子,如果不破坏保温棉的厚度,他们有可能把6"管子挤瘪了塞进那个墙里,其实就只有4"管子的通风量了,这个我可是亲眼见过的。未来如果你要上800-900cfm的油烟机,你是不可能通过4-5"的管道获得足够的排气量。
 
这个与尺寸无关,只是通风管高低及厨房外观的问题。
建议LZ与Builder商量修改,不行的话要些credit,以后请人或自己改一下不太费事。
 
这个与尺寸无关,只是通风管高低及厨房外观的问题。
建议LZ与Builder商量修改,不行的话要些credit,以后请人或自己改一下不太费事。

如果不升级油烟机,是没有关系。但是如果要安装中式大功率油烟机,管道尺寸是关键,否则通风量达不到要求。美国早几年都是7"标准,现在甚至是8",加拿大都没有7"这个规格。

反倒是你说的通风管高低及厨房外观的问题,我倒觉得没什么,至少我看着没觉得不舒服。未来再作soffit(好像还有一个名称)完全就没问题了,还是一个style。
 
如果不升级油烟机,是没有关系。但是如果要安装中式大功率油烟机,管道尺寸是关键,否则通风量达不到要求。美国早几年都是7"标准,现在甚至是8",加拿大都没有7"这个规格。

我不知道LZ的油烟机通风管的尺寸是多少。LZ的问题不是尺寸问题,而是这通风管应该在wall cabinet内90度转向外墙,而Builder的错误是将这通风管向上穿过wall cabinet的顶,然后90度转向外墙,为了掩盖这通风管,Builder就做了这么个突出物。

如要修改的话,需要把掩盖这通风管的干墙拆去,在wall cabinet内打孔(通风管的直径)到外墙,使这通风管从wall cabinet内出外墙。另外要补外墙,siding,内墙,盖住wall cabinet顶上留下的孔。
 
也许这是个安装错误,也许是因为什么原因builder必须要升高外墙的排风口,总之这个墙已经存在了。我的观点是我更担心通风能力多过担心外观,说实话,真不觉得外观难看。按照你说的说法,很难相信“以后请人或自己改一下不太费事”
 
也许这是个安装错误,也许是因为什么原因builder必须要升高外墙的排风口,总之这个墙已经存在了。我的观点是我更担心通风能力多过担心外观,说实话,真不觉得外观难看。按照你说的说法,很难相信“以后请人或自己改一下不太费事”

外观问题确实是见仁见智,如果LZ觉得没关系的话,是没必要改。

我说“以后请人或自己改一下不太费事”,只是说要想改成在顶柜内转向的话也不是太难的事。
 
外观问题确实是见仁见智,如果LZ觉得没关系的话,是没必要改。

我说“以后请人或自己改一下不太费事”,只是说要想改成在顶柜内转向的话也不是太难的事。

不是要跟你较真,但是现在油烟机上的柜子可能要比以前的复杂了,如果不拆打孔有些麻烦,打了孔也不方便搞墙。最好的做法是拆了柜子搞。
 
不是要跟你较真,但是现在油烟机上的柜子可能要比以前的复杂了,如果不拆打孔有些麻烦,打了孔也不方便搞墙。最好的做法是拆了柜子搞。

没有关系呀:):),非常愿意和大家探讨各种装修问题。
 
没有关系呀:):),非常愿意和大家探讨各种装修问题。

你不在意就好。装修材料和技术一直在变化,时不时让我觉得意外,大家多交流和学习是正道。:cool::cool:
 
里面是这样的
 

附件

  • DSC01403.jpg
    DSC01403.jpg
    31.6 KB · 查看: 148
明明是builder的错误把洞打高了,所有没办法了就加了个“外套”。我刚搬进去,我家的事在橱柜后面的,最后要装烟囱式的油烟机还花了200请人把上面的crown moudling给先割断,然后拆储柜,再在两边装回crown moulding,工程挺大的。这个还是直接私底下请builder装橱柜的那个人来的价钱。你这个应该叫builder改的,他们肯定觉得花费太大,拆橱柜麻烦。
 
可能还要考虑外面出口位置,不要太低了朝人喷气。
 
为什么花钱“私底下请builder装橱柜的那个人来”?就是说这种情况Builder也不认为是问题,不会给[免费]改的是吗?

我看好看不好看是各花入各眼,功能上这样没什么隐患嘛。
 
if you choose your staggering kitchen cabinets over the ranger area like this, then you won't have that kind of problem anymore.

harmony.jpg

cabinets-with-staggered-heights.jpg
 
I am not sure which builder you are using. But I know most Urbandale houses have this kind of issue.

I noticed it and I don't like a wall mounted hood fan, so I used the staggering cabinet for my new home to solve it.

BTW, you can also install some dry wall along the above cabinet to cover all space. I did my old house like that. It looks very neat. You don't be worried about dirt above the cabinet.

If I was you, just ask some credit back from builder without changing anything.
 