B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,584 荣誉分数 262 声望点数 243 2012-06-25 #1 如果原来是这个样子的。 1, 做framing的时候,是拔掉,重新做,然后做vapor barrier,insulation等呢? 2, 还是在这个的基础上继续做framing? 我看了一下youtube上,第二种方式也有,但是感觉浪费空间。 你们是怎么做的? 谢谢
如果原来是这个样子的。 1, 做framing的时候,是拔掉,重新做,然后做vapor barrier,insulation等呢? 2, 还是在这个的基础上继续做framing? 我看了一下youtube上,第二种方式也有,但是感觉浪费空间。 你们是怎么做的? 谢谢
stevenw 资深人士 VIP 注册 2003-12-22 消息 1,978 荣誉分数 166 声望点数 223 2012-06-25 #2 你这是 R2000? 难道里面没有 2X4的 frame ?
B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,584 荣誉分数 262 声望点数 243 2012-06-25 #3 stevenw 说: 你这是 R2000? 难道里面没有 2X4的 frame ? 点击展开... 没有
Martin Moderator VIP 注册 2002-01-20 消息 7,496 荣誉分数 139 声望点数 193 2012-06-25 #4 如果我是你呢,我就不动现有保温,在保温前面做framing。弄保温材料非常messy的一个活儿。 当然,如果跟下来的楼梯有个衔接问题,就另当别论。
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-06-25 #5 这是窝村的房子吗?嘛builder?只在土狼屯看到过地下室木stud的,外加furnace木fresh air intake
CanChn 本站元老 VIP 注册 2005-03-09 消息 8,498 荣誉分数 3,273 声望点数 373 2012-06-25 #6 俺是按照16" O.C的距离将保温层割开,后面有防水膜,不要破坏了。
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-06-25 #7 Which builder? Monarch? Mattamy?
B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,584 荣誉分数 262 声望点数 243 2012-06-25 #8 uglyducking 说: Which builder? Monarch? Mattamy? 点击展开... you got it. Mattamy
Woodlover 资深人士 注册 2011-06-02 消息 523 荣誉分数 152 声望点数 203 2012-06-26 #9 Martin 说: 如果我是你呢,我就不动现有保温,在保温前面做framing。弄保温材料非常messy的一个活儿。 当然,如果跟下来的楼梯有个衔接问题,就另当别论。 点击展开... 要是我, 我也不会去不动现有保温, 会把 2X4 转一个90°做frame, 这样就lost 1 and 1/2'' 的厚度。
Martin 说: 如果我是你呢,我就不动现有保温,在保温前面做framing。弄保温材料非常messy的一个活儿。 当然,如果跟下来的楼梯有个衔接问题,就另当别论。 点击展开... 要是我, 我也不会去不动现有保温, 会把 2X4 转一个90°做frame, 这样就lost 1 and 1/2'' 的厚度。
没 没有网名 资深人士 VIP 注册 2007-03-13 消息 1,903 荣誉分数 343 声望点数 243 2012-06-26 #10 直接在外面做墙就好了。你的保温层也就1 到 1 1/2" 厚,对整个空间来讲损失不了多少。 2X4不能转90°做,这样的话你的墙就只用1 1/2" 厚,而不是3 1/2"。这样的墙不可能稳定的。
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-06-26 #11 balladmonger 说: you got it. Mattamy 点击展开... normal then, mattamy&monarch are from toronto. you can build your wall right beside those insulation layer.
balladmonger 说: you got it. Mattamy 点击展开... normal then, mattamy&monarch are from toronto. you can build your wall right beside those insulation layer.
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,744 荣誉分数 663 声望点数 273 2012-06-26 #12 直接在外面用2x3 stud,这样与2x4转90度比,上下比较好交代。又不失稳定性,而且占用较小空间。
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-06-26 #13 hd 2x3 stud seems to be engineered stud ?
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,744 荣誉分数 663 声望点数 273 2012-06-26 #14 uglyducking 说: hd 2x3 stud seems to be engineered stud ? 点击展开... 是的,都是接的,所以推荐只能用于立柱。不过你看lz屋顶的大梁,都是用这种接的2x3做的。
uglyducking 说: hd 2x3 stud seems to be engineered stud ? 点击展开... 是的,都是接的,所以推荐只能用于立柱。不过你看lz屋顶的大梁,都是用这种接的2x3做的。