Songspec 新手上路 注册 2007-04-27 消息 78 荣誉分数 8 声望点数 18 2012-10-23 #16 uglyducking 说: 还不如在下面放一盆花 点击展开... 好主意,往后在furnace边上摆个花盆,代替condensate pump,既省钱又环保。只是得拣耐酸的花
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-10-24 #17 Songspec 说: 别修了,换整根管子,马上换。最好把两根排气管都换成PVC。另外,家里有CO detector吗?没有的话,赶紧买一个。 ABS排气管就是爱闹毛病,特别是在接头的地方,开裂、甚至断掉,都是挺常见的。从2008年以后,排气管就不用ABS了。换hot water tank或者furnace的时候,contractor也会把原来的ABS管子换掉。 装排气管和做下水管不大一样,稍稍有那么一点特别的讲究,最好找有license的contractor来做。换一根管子大约是$150 and up。 点击展开... 要有一定倾斜角度? U
Songspec 说: 别修了,换整根管子,马上换。B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,584 荣誉分数 262 声望点数 243 2012-10-24 #19 不明白,多大点事啊。 又不是水管,估计就是凝水,随便弄点胶把那儿粘粘就行了,或者用硅胶。
钟鼓楼 知名会员 注册 2011-08-13 消息 1,609 荣誉分数 467 声望点数 193 2012-10-24 #20 Songspec 说: 别修了,换整根管子,马上换。 点击展开... 先加声望表示感谢。 我的房子是2003年的,是否已经得换排气管?今天听LG说地下室有一氧化碳报警器。您可以推荐个有执照的contractor吗?
钟鼓楼 知名会员 注册 2011-08-13 消息 1,609 荣誉分数 467 声望点数 193 2012-10-24 #21 balladmonger 说: 不明白,多大点事啊。 又不是水管,估计就是凝水,随便弄点胶把那儿粘粘就行了,或者用硅胶。 点击展开... 我LG也觉得我有点小题大作。他就想凑合凑合给粘上。可我老觉得不踏实。
balladmonger 说: 不明白,多大点事啊。 又不是水管,估计就是凝水,随便弄点胶把那儿粘粘就行了,或者用硅胶。 点击展开... 我LG也觉得我有点小题大作。他就想凑合凑合给粘上。可我老觉得不踏实。
Songspec 新手上路 注册 2007-04-27 消息 78 荣誉分数 8 声望点数 18 2012-10-24 #22 钟鼓楼 说: 我LG也觉得我有点小题大作。他就想凑合凑合给粘上。可我老觉得不踏实。 点击展开... 我见过不少这类问题,几年前我自己家也出过这事。 我家的问题不是我发现的,是我家的CO detector。Water heater一启动,CO detector就叫。我给Director Energy打了电话,Technician很快就到了。测了一下,的确是carbon-monoxide含量高。再接着查,ABS vent pipe有个挺细的裂缝。他当时就把water heater的煤气开关给关了,还给了个ticket,限72小时之内把管子换成合格的(PVC)。 到了这个时候,活儿就不能自己做了,因为l那个ticket要有TSSA license才能cancel。 后来,我把我家furnace的排气管也给换了。原来的ABS没坏,只是为了保险才换的PVC。PVC排气管的装法,还有该买什么东西等等,网上都有,活儿不难,花钱也不多。当然,按网上说的做,万一出了问题,那些网站都不负责。 Water heater的排气温度比high efficiency furnace要高,所以ABS排气管更容易坏。 这事,看起来很小,拿块胶布贴一下,也许99%不会出事。可要是那1%发生了呢?一氧化碳中毒,过去在中国北方常见,那可不是小事。 最后,还是建议你找人把管子换了。这个险不值得冒。
钟鼓楼 说: 我LG也觉得我有点小题大作。他就想凑合凑合给粘上。可我老觉得不踏实。Songspec 新手上路 注册 2007-04-27 消息 78 荣誉分数 8 声望点数 18 2012-10-24 #23 uglyducking 说: 要有一定倾斜角度? U 点击展开... 你想自己干吗?我这儿正好有本Natural gas and propane installation code,拿小说换
没 没有网名 资深人士 VIP 注册 2007-03-13 消息 1,903 荣誉分数 343 声望点数 243 2012-10-25 #24 钟鼓楼 说: 我LG也觉得我有点小题大作。他就想凑合凑合给粘上。可我老觉得不踏实。 点击展开... 像SongSpec说的,这个还真不是小事。大冬天,关门的时间多,不值得冒这个险。自己修很简单,换成白色(Class II, Gas Vent Type BH, 好像应该是CPVC)的管子就行了。
钟鼓楼 说: 我LG也觉得我有点小题大作。他就想凑合凑合给粘上。可我老觉得不踏实。 点击展开... 像SongSpec说的,这个还真不是小事。大冬天,关门的时间多,不值得冒这个险。自己修很简单,换成白色(Class II, Gas Vent Type BH, 好像应该是CPVC)的管子就行了。