昨天洗澡突然没热水了

balladmonger

资深人士
注册
2010-07-12
消息
2,584
荣誉分数
262
声望点数
243
昨天晚上洗澡很奇怪。

洗澡的途中,楼下厨房水龙头放水做饭,紧跟着,楼上洗澡间就没热水了。怎么放都没热水。

去地下室检查,发现watertank正在运作,煤气开着呢。但是发现2的位置是冷的。3的位置很烫。1的位置是冷水入水,所以自然是冷的。

楼上怎么放水,即使打到最大热水位置,也没热水。厨房也放不出热水。一直等到water tank的加热停了(听到风扇停了)后才放出热水了。

哪位知道是怎么回事吗?难道是图中黑圈坏了?谢谢。
 

附件

  • watertank.jpg
    watertank.jpg
    15.2 KB · 查看: 1,084
图中黑圈很容易坏(mixing valve), 我家的就坏过一次, 才用了两年.

请人来换, 大概要200刀.
 
是mixing valve坏了
我家之前也坏过,就是水一直是温温的,不热,洗不了澡
找人来换一个,很简单的
我家热水器是租的,打热水器上贴的号码找人来修没要钱
 
我家热水器是租的,打热水器上贴的号码找人来修没要钱

看来还是美女人缘好啊.

我家也是租的, 人家来了说这个不属于热水器, 让找MINTO. MINTO说过两年了不管了.

最后自己掏的钱.
 
前几天也出现过这个问题, 洗澡水不热,温温的。 我把家里所有的水龙头包括地下室的都开到热水放了一会, 就好了。 但是原因至今未明。
 
嗯,谢谢了。热水器是租的,回头要坏了,就打电话问问
 
前几天也出现过这个问题, 洗澡水不热,温温的。 我把家里所有的水龙头包括地下室的都开到热水放了一会, 就好了。 但是原因至今未明。

只需要把地下室的热水开5到10分钟即可,上次来修的技术人员说的,不是问题,是热水炉里的一个装置保护了,主要是进水量远远小于出水量造成的,如果一边洗澡一边开着冷水管,有可能会出现这种问题。我上次是两个人同时洗澡,洗衣机可能在漂洗,所以晚上就只有温水了。
 
只需要把地下室的热水开5到10分钟即可,上次来修的技术人员说的,不是问题,是热水炉里的一个装置保护了,主要是进水量远远小于出水量造成的,如果一边洗澡一边开着冷水管,有可能会出现这种问题。我上次是两个人同时洗澡,洗衣机可能在漂洗,所以晚上就只有温水了。


这个解释貌似比较合理:cool:
 
lz的新房,builder应该管查管修的。
 
是mixing valve坏了
我家之前也坏过,就是水一直是温温的,不热,洗不了澡
找人来换一个,很简单的
我家热水器是租的,打热水器上贴的号码找人来修没要钱

我家换热水罐的时候,我同那技工商量后,他同意把那个mixing valve拿掉。哈 :D
 
minto的房子吧?用和阀上一致的工具调一下就好了,homedepot有卖的
 
MIXING VALVE 可以调整

如果热水过热或过冷,你可以通过MIXING VALVE 来调整。所以你必须确认一下,然后再进行调整
 
我家的热水罐现在没有MIXING VALVE,热水罐温控设在最低档。妥妥滴。
 
后退