请教各位关于furnace漏水

西冷牛扒

知名会员
注册
2003-12-13
消息
1,046
荣誉分数
62
声望点数
158
请教各位,每当空调工作时,
furnace会漏水。冬天从来不会漏。图3这个水槽里很多积水,属于正常吗?谢谢指导
image.jpg

image.jpg

image.jpg
 
这是空调制冷出来的水
流出来说明你下面那个drain的管子堵了
 
也有可能是排水泵坏了,如果下面有个蓄水罐,看看里面有水吗?通常到一定水位就会自动排出去
 
应该是空调冷凝水,因为你说冬天没事,我修过一次,不难。
检查furnace上部四周,就是洋铁皮通风管的那部分。应该有一侧可以打开维修盖,没有就自己拿铁剪子把furnace空旷处剪开一块,可看见里面交换器边上有个漏水口,清理干净即可,如果表面看起来没有堵的,就拿铁丝往出口通。弄好后,原样把furnace用铁板封上,封口贴上铝箔高温封条。
HomeDepot买漏水报警器,10来快一个,买一个放在地上。以后再漏水,那个报警器会叫。
 
最后编辑: