问一嘴,你最近两年找过人做过佛内斯保养没?不知道网上卖假文凭的,卖不卖假证(修暖气的证)?![]()
问一嘴,你最近两年找过人做过佛内斯保养没?不知道网上卖假文凭的,卖不卖假证(修暖气的证)?![]()
你的也不正常了啊买配件,基本都是从美国寄来,寄费常常比零件贵(比如 Amazon.com: Parts $10 + Shipping $42)。 另一个头疼的是: 我不确定是不是 Flame Sensor 的问题。
昨晚把 flame sensor 取出来,用 steel wool 很仔细地擦了擦 (擦 200 遍左右),装进去。但是涛声依旧: Furnace 还是没达到指定的温度就停火,然后继续点火过程-->shut off -->再点火,。。。
后来仔细看了,这次发现控制面板上的小红点 闪了三次 就停,然后再闪三次。
上网查了,后来把 Pressure Switch 又清理了一下。 Furnace 开始正常工作,今天早上起来 Furnace 还是正常的!
这次红旗到底能打多久捏?
你太棒了,炉子是买的吗?都有自己修吗?我们这里好像都是租的炉子啊,有问题他们24小时得来解决。我已经要求换新的炉子了,还没来安装呢我的这个应该不仅仅是 Flame Sensor 的问题, Pressure Switch 也出问题了。 不过昨晚通了一下,到目前为止还没出问题。
我的这个应该不仅仅是 Flame Sensor 的问题, Pressure Switch 也出问题了。 不过昨晚通了一下,到目前为止还没出问题。
我上周就买了,用过后,好像还是不灵光!我的Steel wool买好了。
浏览附件723524
老何你去AC进修一下吧大概是这些:
1. Flame Sensor (防止光出煤气没有火)
2. Pressure Switch (防止排废气的 Inducer 工作异常,结果满屋子废气)
3. flame roll-out switch (防止后院起火)
4. vent-safety switch (防止 Inducer 过热)
5. supply air-limit switch (防止进气口堵了,没气进入)
等等.
发现这个暖气机跟电脑似的,要是能找到配件,修起来应该不难。