你的验房包括哪些内容?
大概有以下内容,但不是罗列全部项目,因为不同的房子有不同的配置,侧重点也有所不同。而且不同的检查,有不同的要求。
庭院:
整体坡度,车道坡度,沥青面层缺陷比如cracking, raveling, settlement, debonding 等,树木影响,台阶栏杆,扶手的设计要求,材料状况,回填土是否满足要求,室外排水的设置,地下室窗井,undermining etc.
地下室,建筑的基础:
地下室墙面和地面的裂缝,渗水的评估,发生原因分析,混凝土的沉降,平整度,施工缝的处理和布置,以及各种缺陷例如scaling, spalling, delamination, erosion, efflorescence, cold joint, honeycombs, disintegration etc. (不知道准确的中文叫法,暂用英文代替)
外墙:
石头或砖面层的节点处理,排水口(weep holes))的布置,砖缝厚度及强度要求,支撑的连接 (ties,in case of visible) 石材缺陷,切割尺寸,安装是否平直,其它面材的安装缺及材料缺陷,基础墙摸面裂缝,脱落,高度要求
屋顶,阁楼:
包括桁架破损,保温厚度,霉变,通风口的设置是否满足要求,动力通风的工作状态,冷凝状况,室外屋面瓦的破损,残余服务寿命评估,局部节点防水,室外通风口,通气口的处理,屋檐排水沟及下水口等,烟囱外层(exterior surface)及内层(liner))
结构构件:
梁,柱,过梁,墙体,桁架等的损坏,防腐防锈处理,变形,不符合要求的连接,检查施工和设计是否正确,墙体倾斜程度,木结构含水率,钢结构的防锈,焊接,栓接,稳定性
保温:
用红外成像设备检查热量散失,检查潮湿度,内层冷凝水,发霉,保温层的做法是否正确
车库:
检查地面裂缝,沉降是否超标,是否有积水,渗水,坡度是否适合,车库门缺陷,汽车充电桩,空间及平面尺寸设计,防火和防尾气渗入要求,室内门密闭要求
配电系统:
检查线路的布置,电线绝缘层,穿墙口,穿梁口的位置,保护层厚度,距离热源的距离,配电盘的线路连接,是否接地,厨房回路数量,大型电器的专用回路,过载,电源插座的位置,数量,GFCI 接地保护插座,AFCI 电弧保护插座,室外防水插座的的配置及测试,各种开关和设备的工作,配电间的空间等,服务容量要求
水暖系统:
是否漏水,冷热水连接,坐便器上下水工作情况,热水器的保温,是否符合节能规范(Energy Efficiency)要求,煤气连接是否正确,进气口设置,房间面积,排气口的设置,是否满足抗震要求 等
中央空调和暖气系统
管线漏气破损,过滤器,空调室外机安装的位置及空间要求,冷凝水管连接,卫生间排风扇,管线的挂件及安装,噪音,室内风口的平衡
门窗:
玻璃裂缝,漏气,漏雨,垂直度,开闭工作正常,表面破损,不正常干缩
室内:
地板,地毯,地砖,卫生间墙面砖,渗漏水点,霉变,drywall,面漆,各种零星杂项 等等
结论:不存在没有毛病的房子,只是多少轻重而已