AC突然停转(AC完全没反应,地下室换气风扇依然正常启动)

你的AC控制器是否是那种HYDROTTAWA免费送的,如果是可能电力公司切断的。
现在还有这个吗?不是都停止了吗?
 
启动电容,哪儿都不卖. 只卖给contractor. ???
你确认是启动电容的问题吗? 我有备用的,新的,35uF+5uF/ 370V 忘了多少钱了,四五十刀?
 
最后编辑:
你确认是启动电容的问题吗? 我有备用的,新的,35uF+5uF/ 370V 忘了多少钱了,四五十刀?
记得从RELIABLE门口,店里不卖给我,跟买东西的打招呼,他告诉我他可以卖给我一个,买的是$45。
 
谢谢,很遗憾,问题比这个大
:crying:
压缩机:(
 
压缩机,没得修。只能换。
你说热,我还真是觉得不那么热。
我办公楼每年夏天都要装窗式空调。
我一般就婉言谢绝,一般夏天,最热的几天,用风扇就OK

家里不一样,孩子,木地板。

所以有空调,不过,没有也凑合。有除湿机,有风扇。

今年说实在的,很凉爽,就算这两天,晚上不盖被子都觉得冷。看今天晚上吧。我估计,今年没有苦夏。
 
昨晚试了试在半地下,冷。最后还是搬楼上睡了。盖着被子。
 
什么阻值?
来修的人就是装上电容开机,然后就说没救了。没测什么啊?

你说的是电阻还是啥?
你跑一趟修修看?酬劳
 
YouTube 搜AC compressor check. 应该有怎么检查阻值。不行就请人吧。有些维修的也不太靠谱。
 
什么阻值?
来修的人就是装上电容开机,然后就说没救了。没测什么啊?
压缩机基本听不到噪音,只能把手放在上面体会微小的震动,有震动说明压缩机在运转。如果压缩机运转但是不制冷,说明制冷剂泄露。
你说的是电阻还是啥?
你跑一趟修修看?酬劳
1. 首先确认压缩机供电正常,测量直接插在压缩机上的插头有110或220的电压。没电的话是控制问题。
2. 压缩机外围通常应该有启动电容和热保护器,你已经换了电容,这个排除。如果热保护器没问题的话,每次通电一段时间后会听到保护器动作声。或者测量保护器在常温下是否直通。
3. 确定外围没有问题才怀疑压缩机(正常运行不容易坏)。压缩机运行时震动和噪音非常小,可以把手放在压缩机上体会微小的震动。有震动的话就说明压缩机在运行。
换上新电容,拉闸,空调上面的风扇猛转。但没听到很大的噪音。压缩机好像没启动
 
后退
顶部