【eSmartLive 明智冷暖】工作日志记录

2020年2月24日工作日志
#安装generaire 1042 加湿器一套。
#维修热水器不加热故障。原因是thermocouple故障,更换。
#维修饭店deepfryer火力小故障。原因是主气阀故障,更换解决。
#更换餐馆蒸炉后背排水管至铜管。
#维修餐馆冰柜不工作,原因是散热风扇故障,更换解决。
#检查暖气路一套。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。
WeChat Image_20200227111941.jpgWeChat Image_20200227111945.jpgWeChat Image_20200227111948.jpgWeChat Image_20200227111951.jpgWeChat Image_20200227111955.jpgWeChat Image_20200227111958.jpg
 
2020年2月25日工作日志
#维护furnace一套。
#维修餐馆冰箱一个。原因是制冷剂缺少后,导致低压端负压,随后空气进入系统,最终不制冷。抽真空后,添加制冷剂解决。
#维修暖气不加热。原因是fan relay故障。更换解决。
#维修饭店freezer不能到达设定-17。清理fin coil,添加制冷剂解决。
#更换暖气pressure switch后解决间歇跳机。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。

WeChat Image_20200227153915.jpgWeChat Image_20200227153922.jpgWeChat Image_20200227153926.jpgWeChat Image_20200227153929.jpgWeChat Image_20200227153933.jpg
 
2020年2月26日工作日志
#维修餐馆冻柜不制冷。原因是管道裂开导致。重新焊接后,添加制冷剂解决。
#暖气板换裂导致冷凝水漏水,red tag。
#维修饭店冰箱不制冷。原因是压缩机启动器故障。
#维修furnace故障一例。原因是点火器损坏,更换解决。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。

WeChat Image_20200227154551.jpgWeChat Image_20200227154555.jpgWeChat Image_20200227154559.jpgWeChat Image_20200227154602.jpg
 
2020年2月27日工作日志
#今天可以一句话概括:一直在路上。开车近5个小时,看了两个新工地。
#维修condo水暖不工作,原因是温控器损坏。
#维护暖气和壁炉各一套。#维修暖气漏水。结果是老的下水管脱落,重新胶下就好。
#晚上急修,我还在路上。我们公司陈师傅及时上门处理,得到好评。打个call。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。
WeChat Image_20200229105511.jpgWeChat Image_20200229105515.jpgWeChat Image_20200229105520.jpgWeChat Image_20200229105525.jpg
 
2020年2月28日工作日志
#饭店冷库封边破损。得订做后修复。
#修理电暖气一套。#安装加湿器一套。
#维修furnace间歇不打火。原因是电动燃气阀故障。
#更换餐馆急冻库温度表。
#维护furnace一套。建议不要使用图中的可更换滤网。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。
WeChat Image_20200229114330.jpgWeChat Image_20200229114335.jpgWeChat Image_20200229114339.jpgWeChat Image_20200229114342.jpgWeChat Image_20200229114347.jpgWeChat Image_20200229114351.jpg
 
2020年3月1日工作日志
#安装furnace一套。
#安装加湿器一套。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。
WeChat Image_20200302164644.jpgWeChat Image_20200302164651.jpg
 
2020年3月2-3日工作日志
#安装热水器一套。从atmerspheric vent 换到power vent。能提高能效。
#继续LCBO的暖通工程, 与韩国人合作。
#更换混水阀。解决热水器热水不热问题。
#更换损坏点火器故障。现象是不打火。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。
WeChat Image_20200316122015.jpgWeChat Image_20200316122021.jpgWeChat Image_20200316122025.jpgWeChat Image_20200316122029.jpgWeChat Image_20200316122034.jpgWeChat Image_20200316122039.jpg
 
2020年3月4-6日工作日志
#更换漏水热水器一套。
#餐馆煤气系统改造测量。
#更换壁炉火种不打故障。更换piolt assembly解决。
#更换furnace损坏主板。解决不打火故障。
#更换furnace主电机。现象是高温跳机。
#维修因压力开关故障引起的暖气加热不能到设定值故障。家里总是温度不够。
#解决furnace另一高温跳机。原因是滤网脏。好滤网不是用的时间长,而是过滤系数高。所以所有滤网都得三个月换一次,至少。
#明智冷暖欢迎电话6135016088咨询。
WeChat Image_20200316125949.jpgWeChat Image_20200316125953.jpgWeChat Image_20200316125956.jpgWeChat Image_20200316130000.jpgWeChat Image_20200316130005.jpgWeChat Image_20200316130011.jpgWeChat Image_20200316130015.jpg
 
侯师傅在非常时期上门安装新煤气炉,急人所难,值得信赖,万分感谢。
 
侯师傅在非常时期上门安装新煤气炉,急人所难,值得信赖,万分感谢。
很高兴为您服务!
 
后退
顶部