地下室的火警探查器响了, 这个是通过电线接电源, 应该不是电池问题, 那么是什么原因?

herethere

知名会员
注册
2009-11-27
消息
9
荣誉分数
26
声望点数
138
地下室的火警探查器响了, 这个是通过电线接电源, 应该不是电池问题, 那么是什么原因?

检查一下没问题, 关了地下室开关, 火警探查器停了.
 
最后编辑:

ottawa_tj

不知名会员
注册
2015-02-22
消息
10,032
荣誉分数
2,968
声望点数
273
如果不是警铃大作,应该是报警器的电池该换了,或者10年有效期到了,换新的吧。
 

ModemOutlet

ModemOutlet.com , 三个月免费150M上网套餐
注册
2013-10-03
消息
2,521
荣誉分数
343
声望点数
93
地下室的火警探查器响了, 这个是通过电线接电源, 应该不是电池问题, 那么是什么原因?

检查一下没问题, 关了地下室开关, 火警探查器停了.
里面的chemicals到期,一般十年(左右)。 在COSTCO买一对(用电池的)换上就没事了。用交流电源的贵,上次我在美国买的,比带电池的贵一倍。
 

herethere

知名会员
注册
2009-11-27
消息
9
荣誉分数
26
声望点数
138
里面的chemicals到期,一般十年(左右)。 在COSTCO买一对(用电池的)换上就没事了。用交流电源的贵,上次我在美国买的,比带电池的贵一倍。

这是好主意!

用新的带电池的ALARM, 原来的 FIRE ALARM, 就不用了.

那么怎样才能让旧的ALARM STOP BEEPING?
 

FlyingEagle

知名会员
注册
2007-01-12
消息
373
荣誉分数
142
声望点数
153
那么怎样才能让旧的ALARM STOP BEEPING?

新的烟雾报警器出厂时电源开关是关闭的。安装前打开电源开关。

现在您将烟雾报警器报废,只需将电源开关重新关闭。

烟雾报警器的电源开关同时控制交流电和10年有效期的备用电源。切断交流电源,里面内置的备用电源就自动接上。所以必须将电源开关关闭。

烟雾报警器有3条接线,2条接线接交流电,1条接线是和其他的烟雾报警器联通。只要有一个烟雾报警器报警,所有的烟雾报警器都会报警。

市面上也有单独的烟雾报警器,没有和其他烟雾报警器联通,不过只适合所有房间在同一层的公寓楼。
 

billwanhua

本站元老
注册
2005-07-07
消息
5,405
荣誉分数
1,627
声望点数
373
如果家里换只带电池没有交流电的,最好所有报警器都换。现在带电池的,好像如果一个叫,其他的通过声音检测,也自动叫。
 