急问:昨晚 睡着之后furnace不工作了,从哪儿查起

1, 可能鼓风机启动电容坏了;
2,检查排风口/进风口是否被雪堵塞;
3,检查炉子排水管是否通畅;
....
刚才把furnace 里面的排水管都看了,没有问题。现在是风扇一动不动。后面拧一下转动一下没反应。外面去看看,排气管头有冰菱,等一会儿去敲敲看看。不行就用热水浇浇试一下。
 
说得很清楚,是不是出气管被雪堵了,这个很危险,开了会导致一氧化碳倒灌室内。

然后也可能内部排水的小塑料管被堵了,再就是风扇坏了
马上去外面看看处理一下。谢谢
 
不该立马处理。该立马找人修,还大冬天
有道理!今天太晚了。明天出去把冰菱敲掉,再看看是不是完全被冰堵住。热水浇浇看。如果还不好,再找师傅来。现在把fireplaces 打开还可以过得去。谢谢各位关心。有了结果再来报告!
 
有道理!今天太晚了。排气管是室内热空气向外排,应该不会有冰菱。应该是进气管头有冰菱。暖炉启动需要气流顺畅。

Bryant furnace error code 31 means the pressure switch isn't working correctly, often due to blockages in the intake/exhaust vents, a clogged condensate drain, a faulty inducer motor, or issues with the switch itself or its pressure tubes, requiring checks for ice, debris, or proper venting/drainage to resolve.


故障原因有多种。下面视频演示issues with the switch itself。
Furnace Code 31 - Pressure Switch | How to Read Furnace's LED Code | How to Replace Pressure Switch

View: https://www.youtube.com/watch?v=ugeZJw7Nr-o
 
也看看进风口的filter。
 
furnace 罢工了。风扇发热不转,小窗口红灯亮了。有一点焦糊味。哪位有经验,这是什么问题?

有一点焦糊味

鼓风机过热。十有八九是启动电容废了。
 
谢谢村长!我刚刚彻底查了一遍。外面的排气管没问题。里面的小黑色管子都拔下来看了,仅仅是潮湿没有存水。打开开关还是引导风扇嗡嗡响,但是不动。看不见风扇的叶片,只在电机尾部转几下,风扇也不启动。附几张照片大家帮忙看看哪个是电容。
 

附件

  • 20260121_151309.webp
    20260121_151309.webp
    587.6 KB · 查看: 71
  • 20260121_151303.webp
    20260121_151303.webp
    594.6 KB · 查看: 56
  • 20260121_151300.webp
    20260121_151300.webp
    574.9 KB · 查看: 53
  • 20260121_151246.webp
    20260121_151246.webp
    673.8 KB · 查看: 55
  • 20260121_151233.webp
    20260121_151233.webp
    532.5 KB · 查看: 73
谢谢村长!我刚刚彻底查了一遍。外面的排气管没问题。里面的小黑色管子都拔下来看了,仅仅是潮湿没有存水。打开开关还是引导风扇嗡嗡响,但是不动。看不见风扇的叶片,只在电机尾部转几下,风扇也不启动。附几张照片大家帮忙看看哪个是电容。
电容是在下面那层的鼓风机上,是金属的风机
 
那应该不是电容的问题。因为下面的风扇可以正常运行。我看了上一个视频,换一个气压开关试一下
 
AI 劝我不要轻易换压力开关。code31主要是堵塞。我用吸尘器把每个管子都吹过了,也吸过了。还是和原来一样的毛病。打开电源,引导风扇的电机嗡嗡响,但是不转。打到Off, 下面的大风扇就启动了。1分半钟,准时停下。
 
那应该不是电容的问题。因为下面的风扇可以正常运行。我看了上一个视频,换一个气压开关试一下
如果电机嗡嗡响,是电机或者风扇的问题(只有风扇转开关才能打开)。。。有可能是风扇里面积灰太多(从你的图片里看可够脏的),或者卡住了。

多年前,我的炉子也是这个问题,找人换了个新风机。后来我自己没事儿把旧的拆了,清理了一下,又能转了。
 
最后编辑:
哪位
如果电机嗡嗡响,是电机或者风扇的问题(只有风扇转开关才能打开)。。。有可能是风扇里面积灰太多(从你的图片里看可够脏的),或者卡住了。

多年前,我的炉子也是这个问题,找人换了个新风机。后来我自己没事儿把旧的拆了,清理了一下,又能转了。
电容找到了,估计也不是电容的问题。旧电机拆下来很难吗?附图是卸下来的电容。
 

附件

  • 20260121_191306.webp
    20260121_191306.webp
    391.6 KB · 查看: 47
后退