求助万能CFC,怎么用发电机给全屋关键部位都供电

空调、电炉子、干衣机是最耗电的。
其它的还好
 
这个得请电工装个什么开关,这样你的电不会跑到邻居家里去。
另外,3000瓦太小了,只够同时供微波炉、电脑、烤面包机什么的,想全屋供电,暖气启动都成问题。
上次在轮胎店看到5800瓦的,包装箱上写着不能同时使用暖气炉子/空调、电炉子、冰箱、烤箱、微波炉,只能单独用。9000瓦的可以
3800w
够同时furnace, hot water tank, coffee maker, 3 fridge和灯
 
空调、电炉子、干衣机是最耗电的。
其它的还好
都停电了AC和dryer就算了吧。。。。lol
那玩意都是240v 40-50A的,基本上你得买10kW+的发电机+有人给你装
 
无论如何,要想实现楼主的想法,都要把想用发电机供电的电器另外接一个配电盘。
1680863420504.png
 
我的是 generac 22kw
全屋供电至少48hrs
这个应该是用天然气之类,停电时自动启动发电的吧?感觉思路比较合理。除了机器, 安装费用大概多少呢?
 
希望楼主用上电了,这风很大啊
 
还没电,全靠发电机呢,暖气,冰箱,wifi,充电,
 
还没电,全靠发电机呢,暖气,冰箱,wifi,充电,
要求市政给房产税的credit, 我签名我签名背书 :D
 
上次停电10天,气的买了发电机,只是懒癌晚期,一直没试。
终于有发作了,早上给发电机搞起来,手机充上电,拉了根长长长长的线,做了一根两头公头线,暖气有了。
希望能给全屋灯,插座,冰箱都供上电。3000w发电机。发电机好像是火线和零线间110v,火线和零线都是55v,我插随便一个插座,配线盘上出来的同一路别的插座,居然都没有电。
这个有可能配线盘不用的线路都关掉,总闸也关,然后接入一个点,然后全屋其他线路都能有电吗
你这个是单相发电机。要全供电,需要两相。
 
看来房子有个烧木材的壁炉好。
燃气壁炉停电也能用,一般壁炉下面都藏有备用电池盒,装上电池就能打火
这次停电gas fireplace 起大作用了,取暖+照明,9月份打开后再也没关过,始终保持一点火苗,就是担心万一停电点不着。不知道下面是不是有电池盒。

Basement 有个烧木头的用被子堵上了,冬天冷风都从那里呼啦啦吹进来。
 
理论上是可以自己搞的。不推荐,也不符合coding。但是自己的房子自己好像是可以随便弄,只要别出事就好,另外出事了保险可能也不会帮你保了。
1、generator的功率要大,不然可能只能亮灯泡而已;
2、要关掉全屋总开关,不然你就是给整个小区供电,当然肯定也供不了。
3、最后你需要公对公的就是两头都是公的接线,一头插generator一头插家里任何一个电源插口。
在这之前一定一定要关掉家里总电源。另外小区来电了,一定一定要先关掉generator再去开家里的总闸。
最后,这个只是个人理论经验分享,不专业,不负任何责任。最后,及时你实现了这个理论,一般家里可能也只有一半的电路通了电,你需要找到那个能让furnace启动的那一半的电路才算成功了。
 
理论上是可以自己搞的。我试了,这个不行,为啥我没想明白
 
认真算了一下,大家闲着帮我看看对不对。
必须的冰箱400瓦,暖气600瓦。总共1000瓦。
我全屋灯都led了,算5瓦一个,全都开了就是300瓦。
手机充电器24瓦一个x3,wifi 60瓦和24瓦,笔记本一个130瓦一个65瓦 这些加一起再富余点 400瓦。
所以到这一共是1700瓦。我是3000瓦的发电机,启动3300瓦。所以管了所有基本需要还挺富余。
电热水壶700瓦,我的微波炉小,700瓦。我觉得这路插座可以接上,我只要小心点别一起用。
最后电饭煲700瓦,空气炸锅1700瓦。别的都关闸我还是可以做饭吃的,哈哈哈哈。
上面都是110伏,那些240的停电就统统算了,发动机太大也不好办。
怎么样?打算认真装个配电盘了,原来买发电机是想镇宅,看来镇不住被迫开包用上了,明年万一改3月断电呢?
 
后退
顶部
首页 论坛
消息
我的