求助万能CFC,怎么用发电机给全屋关键部位都供电

我在打开包装前也是这样想的,一切准备好了发动起来,在接电灯泡测一下前,我先测了一下电,我就傻眼了。
火零都有电,都是55V,火零之间是110,插上灯泡能亮。
这个零线我不会了。

我觉得220发电机是两相输出,都在火线上,零线没电。
110只出一相,零线就是220的另一个火线,倒是安全,55v我拿手里应该可以。
什么叫“火零都有电,都是55V”? 55v的参考点是什么?

有发动机的接线原理图吗?
 
你这个图不适用所有的generator
bonded neutral/ground适用
floating neutral不适用


老兄,能基本看懂这几张图吗?如果能,你就有可能自己搞清楚120V该怎么接。

哎呀,才发现高手早就一针见血指出了。“这个图不适用所有的generator, bonded neutral/ground适用,floating neutral不适用”
我这个是110的inverter generator, 应该是电流比较干净的,应该是floating的
 
220才是红黑白三线吧?我猜的,没见过。
110只有黑白两线,黑是火,白是零,肯定不能接一起,那就短路了。火零都有电。
配电盘的红黑两根线接到发电机的110v的火线,配电盘的两根火线实际是产生240,如果不使用240v,将它们接到一起应该都是110v的。
 
什么叫“火零都有电,都是55V”? 55v的参考点是什么?

对地线啊。 220的发电机,红黑对地对零都是110,红黑间是220。对比。
110的发电机,只有两根线,互相之间是110,(等同220的红黑间是220),各自对地就是55。 没220的白零线。
 
配电盘的红黑两根线接到发电机的110v的火线,配电盘的两根火线实际是产生240,如果不使用240v,将它们接到一起应该都是110v的。

唉,110的发电机所谓的火线只有55v。
问题是零线,我不敢把110发电机的假零线接入家里的零线,所以零线都是通一起的,而且和电网联通,而且电闸不管零线,关闸不断开的。
接上了我就是将对地的55v交流电送入电网了吧?怕怕。不过零线也是接地的,我等于向大地送电?
反正我是晕了。
 
唉,110的发电机所谓的火线只有55v。
问题是零线,我不敢把110发电机的假零线接入家里的零线,所以零线都是通一起的,而且和电网联通,而且电闸不管零线,关闸不断开的。
接上了我就是将对地的55v交流电送入电网了吧?怕怕。不过零线也是接地的,我等于向大地送电?
反正我是晕了。
你的发电机出来的只有2根线?
 
我就是这么想的,我还实践了。根本不对。我肤浅啊,平时拉个灯改个开关还觉得自己不错,真的电路原理原来我是一窍不通。
我就没想明白为啥没电。

如果把总闸拉了,发电机直接插到房子室外的插座是不是与室外插座连着的这一相都有110v的电了?
按理说,从配电盘出来这一路和房子室外的插座同一个开关控制的所有插座,都应该有电。
 
对呀,110v啊
这里的电压是110伏,发动机default 输出电压肯定只是110,否则对不懂电的人使用,可能会烧坏电器。

即使需要220,一定要其他途径改装。

我劝你别折腾了,作为救急措施,给几个必要设备提供电源就行了,搞不好市里恢复供电以后,你家都没电。

别把自己的供电系统捣毁了。
 
我不是学电的,但听起来不安全啊,发电机上是不是该有个grounding的点啊。

当然有啦,我接地都做好的
 
对地线啊。 220的发电机,红黑对地对零都是110,红黑间是220。对比。
110的发电机,只有两根线,互相之间是110,(等同220的红黑间是220),各自对地就是55。 没220的白零线。
还是先搞清楚几个基本概念:接地线(GND)是用于保护人身安全,不是用于正常工作时的电器回路。所以也不用于电压的参考点。
中线(N,也可能是你说的零线)用于120v(黑线,红线)的共同回线,但在240V回路不起作用。但往往N在配电盘处和G相连,所以能测到黑线,红线对G的电压都是120v。但这实际上是黑线,红线对N的电压。但要注意,虽然电压都是120V,但黑线,红线反相,相差180度。故黑,红之间240v。
 
这东西没那么复杂,原理清楚了,就不会有问题。感觉楼主需要把自己发电机原理图先搞明白了。
 
对于110v我的inverter,就是只有黑红两线输出,黑红之间110v。这样您可以理解了吧。
对于您说的220发电机,黑红之间是220.
 
后退
顶部
首页 论坛
消息
我的