A ASSISTANT 本站元老 注册 2012-06-30 消息 10,099 荣誉分数 1,389 声望点数 373 2023-06-11 #31 四海漂萍 说: 2010年的房子。 点击展开... 就不能配合下
四海漂萍 资深人士 VIP 注册 2010-07-29 消息 1,176 荣誉分数 409 声望点数 243 2023-06-11 #32 知更鸟 说: 看看你后院水管有没有打死弯,水憋住流不出去,水压会在别的薄弱处把水压出来 点击展开... 应该没有打死弯,我们会留意看看。谢谢!
四海漂萍 资深人士 VIP 注册 2010-07-29 消息 1,176 荣誉分数 409 声望点数 243 2023-06-11 #33 ASSISTANT 说: 就不能配合下 点击展开... 配合什么?不好意思。
A ASSISTANT 本站元老 注册 2012-06-30 消息 10,099 荣誉分数 1,389 声望点数 373 2023-06-11 #34 四海漂萍 说: 配合什么?不好意思。 点击展开... 我显得很懂。说八几年。你就不能配合下。正经的问题你不答
四海漂萍 资深人士 VIP 注册 2010-07-29 消息 1,176 荣誉分数 409 声望点数 243 2023-06-11 #35 ASSISTANT 说: 你这管没包在里面漏不漏看不出么?你的意思是伸在木板后的地方漏?不开外面的龙头不漏?来张漏点的照片。你上段不漏的看不出啥 点击展开... 没有找到漏水的地方,有可能在红圈那里的保温棉里面漏水,打算明天打开那里看看。
ASSISTANT 说: 你这管没包在里面漏不漏看不出么?你的意思是伸在木板后的地方漏?不开外面的龙头不漏?来张漏点的照片。你上段不漏的看不出啥 点击展开... 没有找到漏水的地方,有可能在红圈那里的保温棉里面漏水,打算明天打开那里看看。
A ASSISTANT 本站元老 注册 2012-06-30 消息 10,099 荣誉分数 1,389 声望点数 373 2023-06-11 #36 四海漂萍 说: 没有找到漏水的地方,有可能在红圈那里的保温棉里面漏水,打算明天打开那里看看。 点击展开... 请发张顺墙流下或地板有水的照片
四海漂萍 资深人士 VIP 注册 2010-07-29 消息 1,176 荣誉分数 409 声望点数 243 2023-06-11 #37 ASSISTANT 说: 我显得很懂。说八几年。你就不能配合下。正经的问题你不答 点击展开... 实在是不好意思,哈哈
A ASSISTANT 本站元老 注册 2012-06-30 消息 10,099 荣誉分数 1,389 声望点数 373 2023-06-11 #40 四海漂萍 说: 浏览附件1098897 点击展开... 没包的地方没漏。那就是这里漏了。不过你没包上。没drywall容易很多。 胆大自己去了保温层看看。不然叫师傅应该不麻烦
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 238,888 荣誉分数 37,356 声望点数 1,393 2023-06-11 #41 四海漂萍 说: 浏览附件1098889 点击展开... 你这里没有装修,修起来太容易了。
A ASSISTANT 本站元老 注册 2012-06-30 消息 10,099 荣誉分数 1,389 声望点数 373 2023-06-11 #42 四海漂萍 说: 水是从塑料膜里面流下来的,正好在那个红圈的下面。 点击展开... 那可能顺着结构流下来。如果你确定从红圈上漏也就补个管。比较容易。尽早修。流的地方会侵蚀其它地方
四海漂萍 资深人士 VIP 注册 2010-07-29 消息 1,176 荣誉分数 409 声望点数 243 2023-06-11 #43 ccc 说: 你这里没有装修,修起来太容易了。 点击展开... 就是的,好在还没有装修。
四海漂萍 资深人士 VIP 注册 2010-07-29 消息 1,176 荣誉分数 409 声望点数 243 2023-06-11 #44 ASSISTANT 说: 那可能顺着结构流下来。如果你确定从红圈上漏也就补个管。比较容易。尽早修。流的地方会侵蚀其它地方 点击展开... 明天把那里打开再放水试试。谢谢你和村长的帮助。
Z ztbll 本站元老 注册 2014-04-08 消息 12,149 荣誉分数 3,185 声望点数 373 2023-06-11 #45 我家以前出过类似的问题,因为冬天没把水排干净,把铜管涨破,因为缝隙很小,水的静压力不足以突破分子和裂缝之间的张力,所以不用的时候不漏水,但水流动后,表面张力破坏,水就从裂缝里跑出来了。我开始想换管子,但发现裂缝不大,就买了点黏合剂固化成型后把管道包住,用了2年了,还没漏。
我家以前出过类似的问题,因为冬天没把水排干净,把铜管涨破,因为缝隙很小,水的静压力不足以突破分子和裂缝之间的张力,所以不用的时候不漏水,但水流动后,表面张力破坏,水就从裂缝里跑出来了。我开始想换管子,但发现裂缝不大,就买了点黏合剂固化成型后把管道包住,用了2年了,还没漏。