有没有换了热泵,想换热泵的?进来讨论讨论吧

Defrost就需要额外耗能,频度如何?也不止是化掉表面一点冰,注意此时周围的冰天雪地可是完全OPEN的。
冰冰说的好,两用空调故障率和寿命需要考虑, 这会带来额外的使用便利以及相关维护/维修成本问题。
冬季不能用热泵,所以也不用考虑什么defrost
 
空气能常用的冷媒有四种,分别是R22冷媒、R134A冷媒、R140A冷媒以及R290冷媒
这些冷媒都属于氟利昂家族:tx:
 
这么多人讨论没人提cold climate heatpump。建议先了解一下。 它是能在-25C 供暖的
那是地源热泵,贼贵
 
这个介绍不错:





是这个公司吗? https://bbs.comefromchina.com/threads/1824777/


其他公司的话,短消息一下行不?

各大公司都行,像reliance都有,不过他们不在微信小红书建群
IMG_3278.png
 
不管了, 这是房东要考虑的问题。 我只要求室内温度达标就习惯了。
作为租客,这的确不是你的选项。但地球资源和环境问题是普罗大众都要面对的,你并不被排除在外。
 
对的,都是国内的。
质量保修,还有以后维修配件供应会不会有问题?
我比较偏向老品牌,开利,特灵,Lennox。
 
我比较偏向老品牌,开利,特灵,Lennox。

(开利=Carrier?,特灵=Trane?)


请问以下这些品牌排名有先后吗?

Daikin/Amana, Mitsubishi, Carrier, York/Goodman, Fujistu, Trane, Gree. (我在小区脸书群里得到的回答)
 
(开利=Carrier?,特灵=Trane?)


请问以下这些品牌排名有先后吗?

Daikin/Amana, Mitsubishi, Carrier, York/Goodman, Fujistu, Trane, Gree. (我在小区脸书群里得到的回答)
开利,特灵,约克,Lennox是北美的。格力中国的,剩下一堆日本的。为维护计还是选北美的吧。
 
呵呵
第一节能的是地源热泵,地下水或地下两米以下冬季也10度左右,热泵效率最高。不需要再加锅炉。
其次是空气源热泵,零下15度的时候效率只有地源热泵(等效与外界气温零上10度)。的差不多1/10。这还的是保证没有外机结冰的问题。所以不要纠结能工作在零下15度还是30度工作的问题。辅助供暖(锅炉或电加热器)必不可少。
或者把室内墙上挂满“蓄冷袋”。国内有室温相变蓄热材料。可以起到增加白天工作时间,减少夜间工作时间的作用。
 
  • 喜欢
反馈: jy
海洋省份,热泵已经非常普及。。。其实渥太华真正冷的时候(-20c)就那么10-20天。 其他时间都热泵都可以代替furnace。

特别是喜欢省钱的华人,冬天在屋里都穿秋裤,温度调到19度,热泵完全没问题。
非也。室外零度以下效率揍不行了,比电暖气效率高一点。要用就是春秋过渡季节用。
 
后退
顶部