有没有换了热泵,想换热泵的?进来讨论讨论吧

有没有人研究过室内部分的尺寸,好像原来 A coil 的地方不够用啊?
 
Heatpump 通常都是变频的,压缩机及風扇都是自动调節速度,比全统冷气省电
我的理解是heat pump 其实就是空调,同样要用 furnace blower
 
冬天-5度以下肯定要开furnace, 否则您的电费就起飞了。现在全加拿大只有BC省新房强制取消furnace。渥太华和BC能比吗?

你说的这些有数据和实际使用经验支持吗?我实在不知道该怎么参与讨论了,三菱的产品说明你不相信, 跟你说我用了一冬天了你也不信。讨论问题还是需要理性,讲逻辑和事实的
 
就怕坏的概率大很多,系统某一个地方出问题,就影响到其它。
冬天取暖如果说靠那个室外的空调散热片,这时要比环境温度低很多才行(冬天平常零下10几20度),你看看你家平常那个空调室外机是什么情况?大多在冰雪覆盖状态吧? 我敢保证,这时如果还想制暖,那个室外机基本是冰陀,更别说那风扇还能正常转动从外界取得热量了。如果忘了关机,估计就是造成系统死翘翘。
就是说这种系统坏的概率要大,冬天如果还是用燃气,那为什么不直接用现在简单的单冷空调?制暖制冷同时的空调,比单冷的也寿命短。
热泵外机都是往旁边吹风的。我理解是顶上会积雪,没法那么干了。
 
非也。室外零度以下效率揍不行了,比电暖气效率高一点。要用就是春秋过渡季节用。
油管上有海洋省的人做过详细的实验,科学性是有的。也有人说Winnipeg都可以。
零下还是可以的,起码比烧气省钱。
问题是不能潮,一旦天气潮,就会结霜,霜结到一定程度就不行了,之后要化霜。化霜或者用电热丝,或者从室内倒吸热往外送(加拿大人所谓的 AC mode), 无论那种,都要浪费电。化霜的频率决定了开热泵是不是合算。
我以前也一直觉得温度太低是问题,后来看了他的实验数据,才知道潮湿比低温更影响效率。
 
我已经用了一个冬天了啊

太好了,你的经验太重要了。
请问你是热泵和gas暖炉吧,不会暖炉不要了吧。
-5C的时候,是热泵取暖还是用原来的furnace了? -10C呢,大概零下几度就不用热泵了?
然后有没有大概比较一下费用? 比如-5C时热泵用的电费,和-5C时enbridge的gas费?
 
热泵外机都是往旁边吹风的。我理解是顶上会积雪,没法那么干了。
所谓的热泵就是中国几十年前就用的冷暖空调,到加拿大制暖肯定不行或像残废不能有足够热量,所以它肯定需要辅助(电热丝,燃气之类), 很多人在说零度左右压缩机形式能制暖,但是效率就大打折扣了(就不一定能节约能源了)。
室外机无论放哪里,一般就是现在的位置,冬天大多在冰雪覆盖下,有人提到化冰,那就是整个冬天都要在化冰,没机会制暖了。这种情况,室外机不可能还能正常转动工作 。
 
有没有人研究过室内部分的尺寸,好像原来 A coil 的地方不够用啊?

为什么?

如果原来coil是配3吨的空调,那3吨热泵的coil也能塞进去。。。

现在的coil都是空调和热泵两用的。
 
太好了,你的经验太重要了。
请问你是热泵和gas暖炉吧,不会暖炉不要了吧。
-5C的时候,是热泵取暖还是用原来的furnace了? -10C呢,大概零下几度就不用热泵了?
然后有没有大概比较一下费用? 比如-5C时热泵用的电费,和-5C时enbridge的gas费?
我cottage 邻居就是热泵,用了多年了,不过是井水热交换,他说非常省电。那地方没有天然气,郊区电费贵得惊人(我冬天关门,一度电不用,每个月也超过7,80元),他豪宅大玻璃墙,用的是十几年前的热泵技术,如果用电像这里形容那么厉害,早都整破产了。

他是完全靠热泵取暖。
 
你咋不相信科技会在几十年间进步呢?

看看中国东北地区都用上了空气能热泵,效果都不错,渥太华应该也没问题。

北欧也有不少国家都有热泵。

化冰问题不难,几分钟就可以解决(控制阀reverse 制冷剂,关掉室外机风扇)。 室内应该感觉不到温度变化。

furnace也是如此,几十年前谁能想到会有96%效率,60%以上就算好的了……
 
我cottage 邻居就是热泵,用了多年了,不过是井水热交换,他说非常省电。那地方没有天然气,郊区电费贵得惊人(我冬天关门,一度电不用,每个月也超过7,80元),他豪宅大玻璃墙,用的是十几年前的热泵技术,如果用电像这里形容那么厉害,早都整破产了。

他是完全靠热泵取暖。

这个我信,井水冬天也是4度吧。
空气热泵我觉得不一样,冬天外面空气-10C,要拉到室内空气+20度,这要多少“能”啊。
 
太好了,你的经验太重要了。
请问你是热泵和gas暖炉吧,不会暖炉不要了吧。
-5C的时候,是热泵取暖还是用原来的furnace了? -10C呢,大概零下几度就不用热泵了?
然后有没有大概比较一下费用? 比如-5C时热泵用的电费,和-5C时enbridge的gas费?
建议您搜索一下cold climate heat pump。您的这些问题都有答案。我没办法给您提供我的账单,对您没有参考价值。可以回答您的是,过去渥太华的整个冬天我都开着它,没出现过问题。备用热源在很冷的那几天也开着。设置的温度不一样,我也没有特别观察,所以很难讲在那几天哪个工作或者哪个工作了多少。

我并不想深入讨论这个话题,因为我在考虑安装的时候也有这些疑问,但是这些疑问都通过网上查找信息回答了。用我的亲身体验可以总结一个问题就是,air source的heat pump在这是可行的。但是,如果你要安装的话一定要弄清楚你要安装的产品的参数。不是所有的heat pump都一样。一定要找专业正规的公司咨询,尤其是如果想申请政府的补助。
 
你就告诉我,热泵加拿大冬天是用压缩机工作原理制热吗?如果是,那个室外coil 的温度要在零下几十度,需要吹风经过那个coil,我可以告诉你,这情况分秒结冰,没法交换热量。
 
你就告诉我,热泵加拿大冬天是用压缩机工作原理制热吗?如果是,那个室外coil 的温度要在零下几十度,需要吹风经过那个coil,我可以告诉你,这情况分秒结冰,没法交换热量。
basic math, 也不那么容易结冰,温度越低,大气的水容量越低,空气基本都是干的,当然你不能暴露在雨水中
 
最后编辑:
你就告诉我,热泵加拿大冬天是用压缩机工作原理制热吗?如果是,那个室外coil 的温度要在零下几十度,需要吹风经过那个coil,我可以告诉你,这情况分秒结冰,没法交换热量。

二月份风寒指数零下二十度的时候,寒风凛冽,外面的树上也有冰?

如果不下雪,冬季室外空气里没什么水分,越是零下,空气越干燥。。。
 
后退
顶部